主题:探讨P1300=19独立电压控制模式 从MM4开始,都有P1300=19的独立电压控制模式。 该模式下,就是变频器输出电压与输出频率不再“绑定”相关,完全由使用者自行控制。 这段时间YQ严重,在家呆着没事,翻出西门子变频器、小电机和三台小变压器。 来来来,我们一起用测量示波表,看看P1300=19(独立电压控制模式)的操作、以及表现。 P1300=19的选项,西门子几乎中小容量的变频器都有。 MM4的独立电压控制 V20的独立电压控制 G120-2的独立电压控制 所有的电压控制源都是互联到P1330 变频器:我这里用一台单相220V MM440 变频器 0.75kW 变压器:用三台150W的380/220V 电机:用一台0.55kW的异步电机。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
yming 版主 经验值:126848 发帖数:21989 精华帖:824 |
7楼 2022-11-26 19:05:13
主题:回复:探讨P1300=19独立电压控制模式 变频器上电: 用DriveMonitor来操作。在 BOP处插上连接器;P700=4(通过BOP链路)P1000=4(频率给定通过BOP链路) 将电压信号电位器转到0位(初始电压斜率0.1%=10V)变压器输出应该5.7V 左下角给定框输入100%(50Hz);点击ON。变频器启动。 灯泡完全不亮。变频器有输出断线报警。 转动电位器,大约到输出80V(电位器模拟量7.8%) 灯泡微亮。 监控值: 示波器: 载波P1800=16K;纯电阻负载下,波形原来是这样的。 一个有意思的事情出现了: 当变频器输出电压79V时,按这种接法,变压器2次侧应该输出电压有效值46V。峰值应该是64V才对,为啥是120V呢?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|