技术论坛

 探讨P1300=19独立电压控制模式

返回主题列表
作者 主题
yming
版主

经验值:126848
发帖数:21989
精华帖:824
楼主    2022-11-23 19:34:43
主题:探讨P1300=19独立电压控制模式 精华帖 

从MM4开始,都有P1300=19的独立电压控制模式。

该模式下,就是变频器输出电压与输出频率不再“绑定”相关,完全由使用者自行控制。

这段时间YQ严重,在家呆着没事,翻出西门子变频器、小电机和三台小变压器。

来来来,我们一起用测量示波表,看看P1300=19(独立电压控制模式)的操作、以及表现。

P1300=19的选项,西门子几乎中小容量的变频器都有。

MM4的独立电压控制



V20的独立电压控制




G120-2的独立电压控制




所有的电压控制源都是互联到P1330

变频器:我这里用一台单相220V MM440 变频器 0.75kW

变压器:用三台150W的380/220V

电机:用一台0.55kW的异步电机。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:126848
发帖数:21989
精华帖:824
7楼    2022-11-26 19:05:13
精华帖  主题:回复:探讨P1300=19独立电压控制模式

变频器上电:



用DriveMonitor来操作。在 BOP处插上连接器;P700=4(通过BOP链路)P1000=4(频率给定通过BOP链路)

将电压信号电位器转到0位(初始电压斜率0.1%=10V)变压器输出应该5.7V

左下角给定框输入100%(50Hz);点击ON。变频器启动。

灯泡完全不亮。变频器有输出断线报警。

转动电位器,大约到输出80V(电位器模拟量7.8%)

灯泡微亮。




监控值:




示波器:


载波P1800=16K;纯电阻负载下,波形原来是这样的。


一个有意思的事情出现了:

当变频器输出电压79V时,按这种接法,变压器2次侧应该输出电压有效值46V。峰值应该是64V才对,为啥是120V呢?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示