 屏蔽该怎么接地呀?

返回主题列表
作者 主题
小沟
侠客

经验值:621
发帖数:242
精华帖:2
楼主    2009-01-20 17:29:23
主题:屏蔽该怎么接地呀?
我用MM440三相7.5kW变频器驱动4kW电机,变频器一启动就干扰模拟量。开始我的柜子与机床及其它电气设备共用一个地,这个地是与零通的,而且连有其它中频设备,所以又在控制室旁重新打了地桩供我的柜子用(包括变频器、PLC和模拟量)。有一个问题是:机床床身和老的地是一个地,而电机的地(外壳)与机床连在一起,是不是电机电缆的屏蔽层不能在机床端接地?
我现在是在柜子一端接的地,模拟量干扰好了些,但还是不理想。

还有:加装滤波器和电抗器会不会有作用?我问西门子技术支持,他说7.5kW变频器功率不大,应该不需要滤波器。
zcomin
至圣

经验值:16402
发帖数:4317
精华帖:152
    2009-01-20 22:04:21
精华帖  主题:回复:屏蔽该怎么接地呀?
对于所有的弱信号(模拟量、数字量、通信)最好都采用屏蔽电缆,且屏蔽层双端接地,多接几次效果更佳。屏蔽层不可以有电流经过,所以要把所有设备的E连接到一起,即等电势连接。注意选择合适面积的导线来连接。信号电缆不要与动力电缆并行布置。要找到设备的E点。接地与接零不是一回事,要注意区分。
加装滤波器和电抗器会有作用,要求不是很高时可以不加,以上措施之外更进一步的措施,把电机动力线换成屏蔽的,且屏蔽层双端接零。再进一步的措施就是加电抗器,加滤波器。