技术论坛

 定位器奇特的故障分析

返回主题列表
作者 主题
独钓翁
侠士

经验值:1424
发帖数:209
精华帖:17
楼主    2012-03-02 12:48:39
主题:定位器奇特的故障分析 精华帖 
单作用带hart功能阀门定位器与蝶阀配套使用(角行程),现场故障表现为;输入的电流信号要到15mA,阀门突然打开,当电流从20mA降到16mA,阀门突然关闭,类似于开关阀。
故障检查;
1. 接入电流信号和气源,故障状态重现(确认故障);
2. 手动模式;按上升键、下降键,阀门动作正常;
3. 检查参数设置正常;
4. 检查诊断参数及输入电流值正常,定位器通电时间为432小时;
5. 自动模式;输入4、8、12到15mA期间定位器显示开度值不变,右下方也没有输入信号对应值%,
当到15mA后,仪表显示出阀门的开度值和右下方的对应值%;
6. 拆下主板观察,显示屏背面区域的线路板上有明显一层油膜,征得同意后清理线路板;
7. 将内排气,改为外排气,做恢复工厂设置,重新初始化;
8. 故障排除,定位器工作正常。
故障原因探讨:
该定位器的使用单位位于大的化工区内,该单位又是生产氯碱为主,可见定位器使用的压缩空气成分是复杂的,如果压缩空气处理或者日常维护欠缺,保证二级气的要求就要靠定位器前的减压过滤器了,目前很多阀门厂配套的过滤器都在30~50μ之间,属于低端产品,无法保证定位器正常工作。
鉴于西门子定位器应用的领域越来越广,使用量也越来越大,如果在气源方面处理有困难,不碍采用多级过滤的方法来延长定位器的使用寿命。
独钓翁
侠士

经验值:1424
发帖数:209
精华帖:17
2楼    2012-04-05 14:34:14
精华帖  主题:回复:定位器奇特的故障分析
由压缩空气含水引起的故障
现象:定位器输入4-20mA调节阀没有动作,现场将定位器切换到手动,按“-”键阀动作,按“+”键,则定位器显示屏黑屏。
处理:将主板与压电阀脱离,再按“+”键,定位器主板显示正常,很明显压电阀出问题了。
如压电阀正常,则将“+”键结构分解,用酒精清理干净,定位器恢复正常,或者压电阀正常,“+”键分解清理后,仍然黑屏,则需更换主板;
辅助参考,见图。


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。