作者 | 主题 |
---|---|
一介书生 侠圣 经验值:4495 发帖数:657 精华帖:24 |
楼主 2017-05-23 14:19:47
主题:水泵,风机,油泵,等设备负荷大小的因素
如题,因为最近接触水泵比较多,所以寻思这这三类比较一下,这三类都有相似点,虽然设备结构不同,但是三种介质有点类似之处,压力和流量,驱动电机的负载大小变化,对应的介质压力流量也会变化,比如说水泵吧,负载变大的时候,管道压力和流量是怎么变化的?如果出口阀门不打开,泵出口憋压,此时负载是大还是小(水泵也分好多种,不同种类的泵,现象也不一样吗?}(之前发在电机类别,无人问津,所以再发一遍)
新手不耻于问!
|
一介书生 侠圣 经验值:4495 发帖数:657 精华帖:24 |
1楼 2017-05-23 14:20:46
主题:回复:水泵,风机,油泵,等设备负荷大小的因素
今天把3台水泵开启做了一个测试,水泵的铭牌不祥,至于水泵的类型不了解,电机是160KW的,4级,额定电流是290A这组水泵出口是并联的,共用一个总的出水管道,1:当三台泵都启动时,电机电流在220-230A左右,管道流量在1100m3/h,2:当启动两台水泵时(不用的水泵阀门闸死,防止回水),电机电流在270A左右,管道流量在1050m3/h左右,3:当就启动1台水泵时,电机电流在300A左右,管道流量在610m3/h,4:当把水泵出水阀门闸死,启动水泵时,电机电流在140A左右,通过以上4种现象,是否可以判断,水泵所匹配的电机功率有点小,所以开单台泵时,电流反倒增大,当开多台泵时,因为管道承载量是有限的,所以就限制了单台水泵的出水量,电机负载相应减小(是否可以这样理解?
新手不耻于问!
|
芳季 至圣 经验值:66651 发帖数:14762 精华帖:100 |
7楼 2017-05-24 09:24:36
主题:回复:水泵,风机,油泵,等设备负荷大小的因素 这个绝对只能是离心泵。唯独离心泵可以把出口关闭来开机。 开3个泵的时候交汇点压力稍高,流量也比两个的时候增加很少,所以分到每个泵的流量就少。流量乘以压力象征着电流乘以电压,得到的是功率。所以每个泵的功率是小了的。内里原因是因为交汇点压力高了,可以导致泵的输出流量下降。只有离心泵有这个性质。具体百度一下离心泵特性曲线线束。 交汇点后面的管路,阻力是一定的(暂时觉得)交汇点的压力升高可以导致管路流量的加大。所以一个泵和三个泵在流量上有区别,此时压力也有区别。 I;II:两个泵的独立特性 I+II:并泵时的特性 III:负载特性 C:单泵时工作点 M:并泵时工作点 并泵后的压头和流量都有提升。流量并没有提升1倍,所以并泵后的单泵流量会回落。并且可见工作点越高,流量的增量越小。与楼主的三个流量数据吻合。 要判断够不够,要先看610立方的流量达到泵的额定没有? |