主题:如何确定200plc与440变频器uss通信成功 精华帖 
一台设备用的是西门子200plc.通过uss通信控制一台西门子440变频器,用着用着变频器就不工作了,按下运行按钮变频器没有反应,变频器和plc都没有报警显示,怀疑为变频器的接口板坏,但不知如何确定,不知是plc没发过来信号还是接口板问题,望师傅们指点一二
熟悉西门子变频器,直流调速器 共同学习,共同进步
yming
版主

经验值:126850
发帖数:21990
精华帖:824
2楼    2018-12-24 19:52:31
精华帖  主题:回复:如何确定200plc与440变频器uss通信成功

哦,你插上个BOP,或者用DriveMonitor、STARTER软件连接MM4(420/430/440)。

查看下列参数即可:

2024.0 ,USS正常通讯情况下,这是无错误报文数量。应该是不断变化就对了。

2025.0,这是报告出错误的USS报文数量。当然了,正常通讯,这个应该是0!此外,如果 IO板COM端口损坏,不接通讯线路也会不断变化数字。(地址正确,报文错误)

2026.0 是报告报文的帧出错数量。

2027.0  是报文超时错误数量。这个与变频器现场监控设置有关 2014。

2028.0 奇偶校验出错数量。通常这是自己写的报文时,会出问题(报文组织程序写错了)。用库程序不会出现。

2029.0 不能识别报文起点数量。这是波特率两边设置不同会出现的。

2030.0 报文BCC出错数量。自己写报文,可能出现。

2031.0 报文长度错误数量。这也是两边设置不同会出现的。例如:PKW应该是变长度,实际设置的是固定字长。


通过上面这些参数,你应该可以判断出问题出在哪里了。对吧?


参数INDEX=0是端口的,INDEX=1是BOP插座的。不要混肴。


以上参数判断USS对于MM4、G120 (USS)全都适用!