技术论坛

 浅谈变频器的干扰

返回主题列表
作者 主题
泰TAI
侠圣

经验值:2387
发帖数:174
精华帖:0
楼主    2019-02-12 10:29:34
主题:浅谈变频器的干扰

工厂新增了一台消防稳压泵,调试过程中,变频器在启停的过程中压力变送器都会出现显示异常的情况(显示为负数)。调试的同事以为是变送器的设置或元件的问题,更换后是同样的情况,咨询厂家也没有解决。听了他的描述,我认为有可能是接地不好或变频器线路干扰的问题,检查接地也良好,就把变送器的线路和电机的线路隔离开,但也有同样的情况。再检查发现变送器和变频器的接地接在了一起,将接地分开后设备正常运行。这是我工作中一点小小的分享,希望大家多多指点!