技术论坛

 变频器运行过程中制动能量计算及制动电阻选型方法

返回主题列表
作者 主题
风起云
至圣

经验值:15886
发帖数:711
精华帖:113
楼主    2022-06-21 23:02:22
主题:变频器运行过程中制动能量计算及制动电阻选型方法 精华帖 

    我们都知道水平运行设备减速过快会或升降设备下降过程中会产生能量反馈回变频器,如果变频器没有再生制动功能,可能会需要加制动电阻,否则会造成直流母线过电压。但怎么进行定量计算来得知是否需要加制动电阻、加多大的制动电阻,并非所有人都清楚。

    恰巧发现一篇文档,对此介绍的很详细。虽然此文是针对MM4的变频器,其原理和计算方法同样适用于其它型号的变频器。分享给大家。

文章链接如下:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/91245439/mm440%E7%9A%84%E5%8A%A8%E6%80%81%E5%88%B6%E5%8A%A8?dti=0&lc=zh-CN


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
周工2019
游侠

经验值:327
发帖数:31
精华帖:1
22楼    2023-03-12 16:38:18
精华帖  主题:回复:变频器运行过程中制动能量计算及制动电阻选型方法

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/mm4/drv/002components/braking_resistor.html

心态决定一切
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
25楼    2023-07-02 07:08:08
精华帖  主题:回复:变频器运行过程中制动能量计算及制动电阻选型方法

我记得有一本MM4的学习手册,从头到尾的别特适合新手入门,从入门到精通。。


MM4文档.pdf


Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。