技术论坛

 F06200 F30001故障

返回主题列表
作者 主题
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
楼主    2019-01-01 19:58:29
主题:F06200 F30001故障 精华帖 

这几天似乎跟传动干上了,故障一个接一个,,晚上11点半打电话说传动停机了,


生产运行中所有电机模块报F30003欠压故障,检查发现整流单元SLM报故障,其他的多个设备也出现电压故障。高压电机也有一段过流,事似乎有点大,

前几天SLM的风波刚刚过去,罚款已经交到财务,不会还去交罚款吧,

看了一下STARTER,,有两个故障,,两个报警


F06200 供电:一个或者几个电源相位故障


F30001 功率部件:过电流


两个报警

A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动     故障值为129



A06105 (F) 供电:电源欠电压  故障值为356,


看了一下6105的解释:   警告条件:Ueff < p0282 * p0210   

P0282=85%   P0210=420   计算 Ueff=357

故障值为356, 似乎差不多吧


有过流还有欠压,那就是欠压引起的过流,SLM是二极管整流,不能调节母线电压,

应该是发现此故障为电网波动造成,

打电话询问供电站,得知之前钢厂车间设备发生短路故障。


这才放心,,启动没有问题,,开机

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
1楼    2019-01-01 20:08:53
精华帖  主题:回复:F06200 F30001故障

有个疑惑

A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动     故障值为129


这个故障值是什么意思??


再者,STARTER里面的故障报警不是紧挨在故障后面的,不是顺序排下来的,不仔细的人很容易忽略,

看了一下故障下面第一报警的发生时间跟当时差很多,再次查看的时候才发现在下面,这个地方吐槽



还有一个问题就是BOP面板显示只是一个故障值,如果有多个的故障,故障号的下面会有一个  点 

翻上升 下降键才能看到,,我们的值班人员不知道,说只有一个F06200,,没看到30001,




Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:50309
发帖数:6037
精华帖:268
7楼    2019-01-03 05:37:33
精华帖  主题:回复:F06200 F30001故障

现在欠压保护已经是%85了,,平时都是85  90左右的负荷,,调低电压,也会有别的过流跳闸 过温保护


这个修改的意义不大。

Thank you for the support.