作者 | 主题 |
---|---|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50309 发帖数:6037 精华帖:268 |
楼主 2019-01-01 19:58:29
主题:F06200 F30001故障 这几天似乎跟传动干上了,故障一个接一个,,晚上11点半打电话说传动停机了, 生产运行中所有电机模块报F30003欠压故障,检查发现整流单元SLM报故障,其他的多个设备也出现电压故障。高压电机也有一段过流,事似乎有点大, 前几天SLM的风波刚刚过去,罚款已经交到财务,不会还去交罚款吧, 看了一下STARTER,,有两个故障,,两个报警 F06200 供电:一个或者几个电源相位故障 F30001 功率部件:过电流 两个报警 A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动 故障值为129 A06105 (F) 供电:电源欠电压 故障值为356, 看了一下6105的解释: 警告条件:Ueff < p0282 * p0210 P0282=85% P0210=420 计算 Ueff=357 故障值为356, 似乎差不多吧 有过流还有欠压,那就是欠压引起的过流,SLM是二极管整流,不能调节母线电压, 应该是发现此故障为电网波动造成, 打电话询问供电站,得知之前钢厂车间设备发生短路故障。 这才放心,,启动没有问题,,开机
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50309 发帖数:6037 精华帖:268 |
1楼 2019-01-01 20:08:53
主题:回复:F06200 F30001故障 有个疑惑 A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电压扰动 故障值为129 这个故障值是什么意思?? 再者,STARTER里面的故障报警不是紧挨在故障后面的,不是顺序排下来的,不仔细的人很容易忽略, 看了一下故障下面第一报警的发生时间跟当时差很多,再次查看的时候才发现在下面,这个地方吐槽 还有一个问题就是BOP面板显示只是一个故障值,如果有多个的故障,故障号的下面会有一个 点 翻上升 下降键才能看到,,我们的值班人员不知道,说只有一个F06200,,没看到30001,
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:50309 发帖数:6037 精华帖:268 |
7楼 2019-01-03 05:37:33
主题:回复:F06200 F30001故障 现在欠压保护已经是%85了,,平时都是85 90左右的负荷,,调低电压,也会有别的过流跳闸 过温保护 这个修改的意义不大。
Thank you for the support.
|