技术论坛

 一起关于编码器故障引起的过流报警

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值:37429
发帖数:5126
精华帖:47
楼主    2019-01-23 09:59:51
主题:一起关于编码器故障引起的过流报警

最近一段时间 可谓是一波三折。。


用户一个现场的港口起重机在装船(集装箱)还剩下3个集装箱就全部装船完成,可偏偏是这个时候提升变频器出现 过流故障。现场的同事给我打电话告知了我这个情况,他现场着急忙慌的说完蛋了,是不是变频器炸了?


我说有这样的可能,然后我接着问他是一动作就出现过流?还是运行的过程中才会出现过流?

他说没有留意过程,我让他安排操作人员操作升降机使用最慢的速度运行看看有没有问题?这个时候现场的同事将信将疑的就去做了这个事情,然后他在电话的那头给我的回复是使用第一档慢速可以正常运行,这个时候我建议他使用慢速把剩下来的3个箱子吊装完成(避免影响船家的发货)吊装完成以后可以空闲下来去查故障了。


我非常坚定的告诉现场的同事。说是电机速度编码器坏了,他还有一点摸不着头脑,我让他去拆开编码器看看,然后接下来就拆开了编码器看看,也没有发现有松动的异常(没有解开编码器内部)他就回复我说编码器没有松动,然后又安装了回去,这个时候再运行测试,连慢速第一档都不能运行了,一操作运行就直接过流了。我还是坚定的告诉她是速度编码器坏了。他还是担心会不会误判?我说不会,接下来就找用户的相关负责人进行了情况交底,用户按照现场的型号去做编码器的紧急采购,一直到昨天才采购回来,安装上去以后开机测试,杠杠的杠杠的跑了起来。问题解决。。。

现场的同事也可以放心了。

经过后来分析认为可能是编码器使用时间比较久,可能轴承盖等等部件破碎到编码器的码盘上,导致干扰了编码器的正常检测引起。。。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
威师爷
至圣

经验值:37429
发帖数:5126
精华帖:47
7楼    2019-01-24 10:56:07
精华帖  主题:回复:一起关于编码器故障引起的过流报警

回K版的话!


我这次的处理方法的确不科学!

我们的设备比较低端一些,基本上很少使用示波器,如果我在现场的话,我可以进入监控菜单监控PG的计数值基本上也可以判断问题,还有改为开环矢量控制也可以排除问题,但是因为现场的同事们没有搞过这些机型不敢动手,而我又距离现场比较远,通过现场的种种反馈,我对这个问题似曾相识。第一时间就认定是编码器反馈问题引起的故障了。。。


有时候不在现场,也只能够通过获取的信息来分析。。。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。