技术论坛

 西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

返回主题列表
作者 主题
手机用户20200221770939
新手

经验值:39
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2020-02-21 14:48:08
主题:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 能屏蔽吗? 之前调到P821.001显示0,无法调。

老兵
至圣

经验值:54712
发帖数:9543
精华帖:486
4楼    2020-02-21 20:36:16
精华帖  主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

这类问题,无非也就如下三点:

1、装置过负荷。这个你看一下运行电流是否超过装置额定值了。如果超过,那说明装置容量小了,要么换装置,要么想办法降负荷。

2、装置散热不良。有可能是装置的冷却风机坏了,也有可能是装置太脏了,散热不好,也有可能是个别的地方接触不好,导致发热。

3、实际并没有过温,只是温度传感器有问题了。

这点问题,先自查吧,别着急返修。查到问题在哪了,解决方案就有了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×