作者 | 主题 |
---|---|
驱动草根 侠士 经验值:1878 发帖数:125 精华帖:5 |
楼主 2020-12-14 21:56:20
主题:【分享】Modbus通信访问V20变频器所有参数 在小型自动化系统中,Modbus 通信有较广泛的应用。西门子SINAMICS V20 系列变频器支
具体步骤如下: 二、实例:S7-200 SMART + V20 初始化程序用于初始化Modbus 通信,设置通信波特率为9600bps,偶校验,采用PLC 集成 调用一个MBUS_MSG 程序块,发送一帧请求报文,用于写入要访问的变频器参数号和下标。 调用一个MBUS_MSG 程序块,发送一帧请求报文,用于写入要修改的变频器参数值。 调用一个MBUS_MSG 程序块,发送一帧请求报文,用于读取变频器参数值。 三、报文分析
步骤2:向VD20 写入浮点数65.5,将V2.0 修改为1 发送一帧报文。用状态表实现如下: 此时查看变频器p2201[0]参数,发现已经被修改为65.5%。
步骤2:将V3.0 修改为1,发送报文从寄存器557, 558 读取参数值,结果存放在VW30 和
从变频器响应报文可以看到,读取回的参数值高位字为755,低位字为1,即755.1. 查看变频 |