技术论坛

 腐蚀性气体环境的一个技改措施

返回主题列表
作者 主题
北雪雪纷飞
版主

经验值:50616
发帖数:6051
精华帖:269
楼主    2022-06-21 17:41:35
主题:腐蚀性气体环境的一个技改措施 精华帖 

问题概述:

西门子变频器的使用与环境工况有着密不可分的关系,使用环境中的温度、湿度、盐雾、粉尘、振动以及有害气体等诸多因素,都可能会导致变频器发生故障。本文以有害气体为例进行说明,存在的问题及现场技改措施。

实例分析:

    污水处理以及造纸行业由于其特殊性,周围的生产环境存在着轻微的腐蚀性气体,比如轻微的硫化氢气体,腐蚀性气体对铜产生腐蚀作用,导致线路板处焊点处断裂,例如MM4报F022故障,检查发现就是集成块管脚腐蚀断裂而出现的故障。

整改措施:

1、使用保温棉或防火泥对所有的进出口进行封堵。

2、根据现场实际环境增加微正压风机(比如配电室背面是生产区外),使室内的压力略高于车间,室内空气取自于生产区以外,根据室内面积的大小确定风机的风量。购买油烟机用风管风帽,以及静音过滤型风机自行技改。

实际安装如下:

 


 

 

 


3、增加空气净化器,根据室内面积的大小确定数量。

总结归纳:

    通过以上三个简单的措施有效的降低了有害气体对变频器PLC的腐蚀,模块损坏的频率以及故障停机的时间较技改之前降低。适用于造纸及污水处理,