技术论坛

 G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?

返回主题列表
作者 主题
手机用户20220628734079
新手

经验值:13
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2022-07-13 10:51:42
主题:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?

G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线后,电机仍然能按照原给定转速运行?且变频器仅告警?

风起云
至圣

经验值:15912
发帖数:711
精华帖:113
2楼    2022-07-18 22:45:04
精华帖  主题:回复:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?

官方文档,方法如下:


  当 MM440/G120以模拟量输入信号(此模拟量信号可以是电流信号也可以是电压信号)作为主速度给定运行时,如果在某一时刻模拟量输入信号突然断线,MM440/G120 就会按照斜坡降速,实际速度会下降到一个很小的值甚至是零。
  为了实现MM440/G120 在模拟量输入信号断线后能够保持原速度继续运行,可以在MM440/G120 中设置如下参数:
p2800=1
p2802.12=1
p2885.0=p2889
p2885.1=r755.0
p2889=0.1% (此值为门槛值,当r755.0 低于此值时表示模拟量输入信号断线)
p810=r2886
p2253.0=r755.0
p2253.1=r2262
p1070.0=r755.0
p1070.1=r2262
p2257=0.1 s
p2258=650.0 s
对于G120 来说,需要在模拟量输入口并联一个 10 兆欧的电阻。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
太阳神2009
至圣

经验值:10743
发帖数:1257
精华帖:30
3楼    2022-07-18 23:24:31
精华帖  主题:回复:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?

官方文档:

当模拟量输入信号断线,G120/MM440 可以保持原速度正常运行

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92344567  

当模拟量输入信号断线,SINAMICS S120/S150/G150/G130 可以保持原速度正常运行

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/92343634 

yming
至圣

经验值:126848
发帖数:21989
精华帖:824
11楼    2022-07-25 16:23:54
精华帖  主题:回复:G120 PM240-2变频器如何实现调速信号断线,电机仍然按照原给定转速运行?

这个应用要注意条件:

指的是模拟量信号线断线。要是0-10V的COM(0V)断线,就升速到最高速了。

最好还是采用内置的电动电位器MOP,它可保持设定值。