    躺在床上,吹着空调,正翻着朋友圈,AnyCall又来了,说一台张力辊变频器(630KW)报F027,不能直接复位,需断电,插拔CUVC板才可以复位。

    那就先复位开车吧,都快深夜了,先撑到明天吧。没想到,这一撑就是几天过去了,也没出现问题,心想着能撑到检修时再处理。这天刚吃过午饭,刚想眯一会,生产领导电话过来了,说生产线又停了,现在是厚板,再这么停下去,损失很大,要求一定要搞好了才开。这下没办法了,汇报我方领导,需要8个小时修理时间,跟生产确认好计划后,就直奔现场。

    经验就是这么积累出来的,不用多说,直接拆变频器吧。通知现场人员工具准备,必须8小时内把变频器拆出检查,清洗,并安装好和测试。

   有了前几次的经验,大家拆得都很熟练了,2小时不到,就全部解体了,先测量了一下互感器,没发现什么问题,3组互感器阻值差不多。那就先把板子全清洗一遍再说,全部清洗完,放空调低下等晾干,差不多也到吃晚饭时间了,等填饱肚子过来直接安装。

    安装之前,还是得先检查一下各元器件和板子。最后,在检查IGBT时,发现问题了:

一个IGBT模块是由2个IGBT并联组合的,在测量时,发现B相有一个IGBT模块中的一个IGBT直接导通了。

    马上检查仓库备件,还好,仓库有2个库存,于是让人快马加鞭的去领过来,谁知,电话过来,说找到备件了,但是IGBT模块上没有标签和型号。这怎么办,不知道是不是同一型号啊,不管了,先拿过来再说,对比了一下,大小差不多,且仓库清单查到的库位就是这2个,应该不会有问题,先装上去再说。

    经过2个多小时的安装,终于可以上电了。清点工具(别忘记在变频器里了),检查螺丝、垫片(没多也没少),通知上电。

   伴随着断路器的合闸声,整流柜开始工作了,变频器也在自检,最后留在008状态,通知生产人员复位生产线,变频器进入011状态,点动测试,变频器频率慢慢上升,10HZ,20HZ,30HZ,应该没问题了,通知生产开车。拿出手机看了下时间,8小时不到,还算准时

  

- 有问题的IGBT

 

   

- IGBT测量

 

 - 没有型号的IGBT对比

 

 


下面是一些修理时的照片


 

 

 


 

 

 

Keep calm and carry on!!!
RENHQ
至圣

经验值:68953
发帖数:12234
精华帖:59
5楼    2018-07-01 07:53:38
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

原装的看起来保护就是比较好

我们是6SE70扩容的,F035 -027这个故障经常报,实际缺没有问题,都是断电重新上电后继续生产


编码器、突然停车等原因都有可能报这个故障

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
YiMoon
至圣

经验值:11063
发帖数:1222
精华帖:35
6楼    2018-07-01 08:26:16
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

光断24V电没用,变频器的主电还是供着的,肯定是不能插拔的,得全断电才行

Keep calm and carry on!!!
俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:12844
发帖数:5025
精华帖:106
10楼    2018-07-01 12:01:14
精华帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

“这一撑就是几天过去了”,,,,看来是在这撑过去的几天时间里面,把IGBT损坏掉的?

YiMoon
至圣

经验值:11063
发帖数:1222
精华帖:35
14楼    2018-07-02 11:27:51
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)
Keep calm and carry on!!!
kdrjl
版主

经验值:136631
发帖数:34936
精华帖:435
16楼    2018-07-02 15:06:26
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

IGBT有自身的抗短路保护,所以通不了。它仅仅是不能抗热保护,所以需要外部的热保护来解决热过载的问题。一个IGBT穿了,还短路不了吧?只有上下桥臂的两个IGBT都穿了,才会大短路发生。那场面可就壮观了。不要发生呦。

我是你的朋友
kdrjl
版主

经验值:136631
发帖数:34936
精华帖:435
18楼    2018-07-04 15:29:29
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

IGBT炸,最直接的原因是热过载,也就是在大电流下模块温度上升收不住,直到炸。短路电流却因为有自身的自举电路,直接就锁住了(瞬态关断)。

我是你的朋友
阿炜
侠士

经验值:1483
发帖数:577
精华帖:11
20楼    2018-07-10 11:00:17
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

报F027故障,只是说明C相有故障,楼主的生产压力看来不大,一停就是8小时,如果生产领导催着生产,我看你还有这种不紧不慢三相拆不。拆这种柜子是不好拆,尤其上面的A相,B相,C相是最好拆的,处理过程没有问题,就是觉的处理时间过长。我们正常情况下,更换一相IGBT就是两小时左右,从拆到安装试车。C相就更快了。因为不怕螺丝钉掉下去,空间相对也大些。

工作就要学习,学习才能更好的工作!
YiMoon
至圣

经验值:11063
发帖数:1222
精华帖:35
21楼    2018-07-10 17:05:34
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

报的F027,但实际是B相的IGBT出问题了,像这次故障,如果按照着手册来处理,那就被“坑”了,与其一次一次的停,还不如停一次彻底解决(停一次1分钟和1天的损失是一样的,但停的次数多了就损失大多了)。

Keep calm and carry on!!!
阿炜
侠士

经验值:1483
发帖数:577
精华帖:11
22楼    2018-07-11 22:34:04
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

可能吧,报F027结果发现B相的有问题,这种没有见过。头一次碰到,但是我相信西门子的东西还是不错的,你三相全拆,12个IGBT,人多手杂,会不会搞混了呢?正常情况下,报那相拆那相,一般不会错的。可能你是对的吧!!之前用西门子的测试盒做检查,觉的不可靠,这种情况是有的。

工作就要学习,学习才能更好的工作!
辛巴001
游侠

经验值:342
发帖数:83
精华帖:0
24楼    2018-09-24 16:17:04
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

看来西门子报的并不准确。F025,026,027,我们也经常报,经常更换IGBT,但究竟是互感器有问题,还是IGBT有问题,如何辨别?有一次是互感器坏了。还有如何测测量互感器的好坏,西门子的测试盒好像能测量互感器,但我们没有,用万用表测量阻值吗?

SSS
aa13123
至圣

经验值:30279
发帖数:4507
精华帖:26
25楼    2018-10-19 19:02:10
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

说的有同感啊,有可能是硅,有可能是传感器,还有可能是CUVC板子的,还有可能是背面的触发回路的。

一般遇到了先看看CUVC是否有问题,简单的拿一个备品上机试一下就知道了,还有就是用万用表测量电阻了。停电后输出三相之间,相对地之间,输入直流侧,输入和输出之间。

测试盒用过,但感觉没有想象的那么管用,热态和冷态的数值都是不一样的。需要的是经验的积累和对故障的判断能力。

aa13123
至圣

经验值:30279
发帖数:4507
精华帖:26
26楼    2018-10-19 19:11:46
精编帖  主题:回复:不一样的F027故障处理(2)

处理故障和维修是两回事的,感觉你这是在维修,而不是处理故障。在机设备故障后以尽快恢复正常为主,用5个小时去处理故障有些不划算的。我宁肯花两个多小时整体拆下来换上备品好的,也不愿在机去处理这类故障的。5个小时的产量那可能比一台变频器的价钱多的多了吧。