主题:VF控制模式下怎么实现电机的弱磁调速 VF模式下怎么实现电机弱磁调速,矢量控制可以降低励磁分量,那VF控制怎么实现呢? |
老兵 版主 经验值:55213 发帖数:9620 精华帖:489 |
2楼 2018-08-21 08:17:13
主题:回复:VF控制模式下怎么实现电机的弱磁调速 既然是V/F模式,首先就要理解为什么要V/F?就是为了保证磁通恒定,别过热烧电机啊。 然后,通过"V/F"这个称呼就可以看出他如何弱磁:在基速以下,V正比于F,磁通恒定;当超过基速,V不变,F继续增长,那磁通自然就减小了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 版主 经验值:136428 发帖数:34935 精华帖:435 |
9楼 2018-12-27 20:37:42
主题:回复:VF控制模式下怎么实现电机的弱磁调速 你这是问了一个专业基础知识问题。 电抗器是电感元件,所以它的阻抗与输入频率成正比。如果弱磁升速比较远,比如说是额定频率的n倍,那他的阻抗也就成倍的增加了。所以输入频率这是必须要考虑的问题。 如果有输出电抗器,就一定要确认电机运行频率全范围内是否满足使用。要知道,电抗器是电感元件,所以满足运行频率范围不仅仅是50Hz,这个要与电抗器制造商确认后再使用。
我是你的朋友
|
kdrjl 版主 经验值:136428 发帖数:34935 精华帖:435 |
10楼 2018-12-27 21:03:53
主题:回复:VF控制模式下怎么实现电机的弱磁调速 今天再来回看本楼的问题。感觉这是一个很好的技术讨论命题。如果能够理解了V/F控制方式是如何实现弱磁升速的,那也就基本理解了变频器控制电机交流调速的基本原理。 那么怎么才能够更好的,更直观的理解V/F弱磁升速实现的过程呢?我想如果看理论教科书或者技术文件感觉费劲的话,可以利用西门子的变频器(例如MM440或者G120之类的通用变频器),作为教学平台,实际上机自己做一个实验,就能理解其中的工作原理了。参数设置采用P1300 = 19。(感慨一下,西门子传动控制产品能够给出如此绝妙的控制功能,真是帅呆了) 所有与此问题相关的疑惑,都可以在这个教学平台上认识和解决。按照手册指导的要求操作,空载运行即可。 通过手动设置改变频率和电压,监控转速由0-弱磁升速的最高转速,来体会V/F弱磁升速的实现过程。来认识什么是V/F控制。V与F的关系以及它们各自的变化对电机运行的影响。
我是你的朋友
|