作者 | 主题 |
---|---|
辛巴001 游侠 经验值:341 发帖数:83 精华帖:0 |
楼主 2018-09-07 18:05:24
主题:6se70报F011,如何不让远程复位!
F011如何控制,不让通过远程dp网复位,只能通过在本地bop控制复位,保护管子,其他故障可以远程复位
SSS
|
老兵 版主 经验值:54719 发帖数:9546 精华帖:486 |
1楼 2018-09-09 12:25:47
主题:回复:6se70报F011,如何不让远程复位! 那就PLC读取故障码,复位之前先比较,发现是F011,就不对变频器发送复位命令。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 版主 经验值:135984 发帖数:34806 精华帖:434 |
4楼 2018-09-12 21:16:37
主题:回复:6se70报F011,如何不让远程复位! 嘻嘻,PLC里能做的,装置里就不能了?6SE70可是工程型的变频器呦,它里面有自由功能块的。 第一,将PLC通讯控制字中的复位位B参数连接模拟开关输入1,再将BOP的复位键B参数连接模拟开关的输入2,将模拟开关的控制端连接一个字转位的块;模拟开关的输出B参数连接驱动的复位参数控制字; 第二,自由功能块,字转位的输入为K0250(故障和报警号),高8位将F011对应的值设置好,不是这个数字,块输出为0,是这个字块输出为1。 我就是不知道故障F011时,K0250的高8位是个什么状态,有意的制造两个人为的故障,就能试出来它的置位规律了。 这就仅是提供一个思路吧?关键是怎么能筛选F011故障码对应的位。
我是你的朋友
|