主题:6se70经常烧电机

 各位大神,单位一台6SE70 带动一台30KW 60A的电机,带编码器矢量控制,烧掉以后重新绕过,一般做几天就发热烧掉了,绕组之间击穿 ,发现电流在40A的时候电机很烫手,而且速度稍微加快一点就电流更大 发热更加严重 只做了电机优化P115=2,另外没有做,请问是什么原因,三相电流差不多平的

老兵
版主

经验值:55090
发帖数:9597
精华帖:488
16楼    2019-02-28 09:27:03
精华帖  主题:回复:6se70经常烧电机

一方面:R004显示的是基波有效值,钳流表显示的是所有频段(包含谐波)电流的有效值。

另一方面:从微观看,变频器的输出是方波的序列的组合,而且你测量时大概率不是50HZ频率段,不适合钳流表这样的仪器检测。钳流表适合50HZ正弦波测量。

所以,二者有差是正常的。

你可以用带电流测量功能的示波器来看电流是否一致。