技术论坛

 西门子440 90KW机器,偶尔报警F0004,请教怎么解决

返回主题列表
作者 主题
lihefufu
新手

经验值:9
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2019-08-20 15:26:28
主题:西门子440 90KW机器,偶尔报警F0004,请教怎么解决
西门子440偶尔报警F0004
老兵
版主

经验值:55101
发帖数:9597
精华帖:488
1楼    2019-08-23 21:33:49
精华帖  主题:回复:西门子440 90KW机器,偶尔报警F0004,请教怎么解决

对照检查一下。如果确认都 不是以上的问题,那就是传感器或者电路板有问题了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
LLLWH
奇侠

经验值:7524
发帖数:649
精华帖:33
5楼    2019-08-28 08:39:43
精华帖  主题:回复:西门子440 90KW机器,偶尔报警F0004,请教怎么解决


给兵版的帖子打个补丁。