楼主 2020-08-10 20:30:18
主题:炼钢氧枪下行时一溜到底 最近一个月第二次。 现场描述: 氧枪提枪上行,到达上极限,停止, 抱闸闭合;然后放枪,下行,直接自由滑落到下极限。到底以后, 提枪操作正常,然后落枪也正常,全程无故障,无报警。 IO描述: DI: 提枪,放枪,高速, 复位,急停; DO: 故障、抱闸。 现场前几天刚装的iba,只采集到有关的命令和抱闸。 其他频率和电流都么有进plc。 我思考良久, 也没有头绪。 只能要求现场尽快用DP通讯采集变频的运行状态参数。 大家有什么看法?
不忘初心
|
老兵 版主 经验值:54712 发帖数:9543 精华帖:486 |
16楼 2020-12-06 09:44:26
主题:回复:炼钢氧枪下行时一溜到底 嗯,任版提出一个“加速度”做阀值的概念,我第一次听说。可以琢磨琢磨。 通常,设定速度-实际速度>=门槛值,就可以发出报警或才故障,并做出失速保护了。