主题:关于6RA80的并口通讯

各位大神,请问下:西家有没有资料说明了6RA80并口通讯的距离问题,即主机到最远端的从机,通讯距离不得超过多少?或者说,在并行网络上,所有控制器的并行通讯线总长不得超过多少?


我查阅了说明书,没有说明,查阅了操作规程,也没有。


如果西门子的确没资料说明这种情况,那各位大神在实际使用中,最远的距离用过多少?分享下?


感谢,期待各位的回复。。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
yming
至圣

经验值:126851
发帖数:21990
精华帖:824
3楼    2018-08-25 17:04:57
精华帖  主题:回复:关于6RA80的并口通讯

是说X165/166并行接口?

那是装置并联用的。不是通常意义下的并行通讯接口。是基于最安全可靠的CAN串行通讯传输。理论上CANBUS可以很远的距离;每段5米。

sinamics_dcm.pdf


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
cooking110
侠圣

经验值:3655
发帖数:337
精华帖:18
8楼    2018-08-25 22:08:54
精华帖  主题:回复:关于6RA80的并口通讯


看到了更官方的说明。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
water_sea
游士

经验值:153
发帖数:19
精华帖:1
23楼    2019-02-19 11:44:35
精华帖  主题:回复:关于6RA80的并口通讯

兵版,小河水讲到的主从对相位有要求,从装置要滞后主装置30度,主要是指的12脉冲串联应用。