主题:关于直流调速器瞬间故障又瞬间恢复的故障 前几天遇到WINCC报警9台80故障同时间同秒故障恢复,其中有一台80根本就没有运行也报了故障,虽然说报警但是80没有停机也没有故障码,各位大兵帮忙分析一下是什么原因导致的,我更换了一个DP头,后又出现了一次同样的故障同样的时间恢复还是没有故障码,检查WINCC曲线发现电流速度都是正常的,只有含钢信号突然断一下,含钢信号区的是转矩范围,是数字量,其他的电压也是正常,我分析可能是DP通讯的问题,后来想想如果是通讯的问题WINCC已经反应了,80一定会报1910,现在没有一点思路不知道怎么回事,请各位大兵给个建议,给个查询故障的方向 |
老兵 版主 经验值:54719 发帖数:9546 精华帖:486 |
3楼 2021-08-30 14:31:03
主题:回复:关于直流调速器瞬间故障又瞬间恢复的故障 可能的问题是:1、你用了盗版且盗的很不好的WINCC 2、你的HMI与PLC之间通讯有问题
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
老兵 版主 经验值:54719 发帖数:9546 精华帖:486 |
7楼 2021-10-14 20:14:04
主题:回复:关于直流调速器瞬间故障又瞬间恢复的故障 CU及DC_CONTRL的故障缓冲器不同。两个都看了? 最好是自己用DCC做一个累加器,每次你监控的那个DO=1时,累加器+1,这样,你就可以看出真的有没有故障了。 我怀疑,如果你的DO没受EMC影响的话,那可能是连接到DO的那个源的含义,与你理解 的有偏差。