技术论坛

 励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形

返回主题列表
作者 主题
老兵
版主

经验值:55213
发帖数:9620
精华帖:489
楼主    2022-01-23 16:18:16
主题:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形 精华帖 

图一


图二

图三


事情是这样的:

为业主修一个有问题的6RA70装置,先检测励磁部分。参数恢复出厂值后,仅设置励磁的额定电流及停机励磁5%。然后,录制了波形,如图三。看这个波形,应该可以大体判断出问题在哪?

然后,处理以后,再录制波形,如图二。看这个波形,问题在哪?

再处理,录波,如图一,这个算正常的了。


注负载:一根电阻丝。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
lxm650
至圣

经验值:13626
发帖数:856
精华帖:103
2楼    2022-01-24 07:58:31
精华帖  主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形

图三,触发角2个方向都限幅了,难道是励磁电流取样部分坏了或负载电阻阻值不合适?

图二,励磁电流实际值波动大,PI参数设置不合理?

锋言锋语
至圣

经验值:23682
发帖数:3381
精华帖:52
3楼    2022-01-24 08:21:56
精华帖  主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形

图三:

大致可判断有一个可控硅不能触发, 因为从触发角来看,始终大于90°, 但是高的那一段,电流仍然下降;

但是这个图我有个疑问, 电阻负载,缺波头, 电流应该是不会连续的,从图上看电流基本是连续的;也可能坐标选择问题;


图二:

更换可控硅后, 电阻负载造成正常的电流波动; 

疑问就是电流为什么没有过零点呢? 难道楼主加电抗了?


图一:

这应该是接上励磁绕组的情况, 或者直流侧加了一个大电抗, 所以触发角稳定,电流连续;


@老兵。 兵老师,请指点一二。

不忘初心
老兵
版主

经验值:55213
发帖数:9620
精华帖:489
4楼    2022-01-24 08:39:41
精华帖  主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形

图三:单个可控硅不能触发,或者一个二极管模块断路,都会是这种波形。

图二:硬件正常,就是特性太硬,波动。

图一:手动把励磁环的P由默认值减小到2就可以了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
版主

经验值:55213
发帖数:9620
精华帖:489
14楼    2022-01-25 10:04:35
精华帖  主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形

还有,你用示波器看,那至少是2ms的扫描率。

而DRIVEMONITOR,你看那个采样周期是多少?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心