作者 | 主题 |
---|---|
老兵 版主 经验值:55213 发帖数:9620 精华帖:489 |
楼主 2022-01-23 16:18:16
主题:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形 图一 图二 图三 事情是这样的: 为业主修一个有问题的6RA70装置,先检测励磁部分。参数恢复出厂值后,仅设置励磁的额定电流及停机励磁5%。然后,录制了波形,如图三。看这个波形,应该可以大体判断出问题在哪? 然后,处理以后,再录制波形,如图二。看这个波形,问题在哪? 再处理,录波,如图一,这个算正常的了。 注负载:一根电阻丝。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
lxm650 至圣 经验值:13626 发帖数:856 精华帖:103 |
2楼 2022-01-24 07:58:31
主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形 图三,触发角2个方向都限幅了,难道是励磁电流取样部分坏了或负载电阻阻值不合适? 图二,励磁电流实际值波动大,PI参数设置不合理? |
锋言锋语 至圣 经验值:23682 发帖数:3381 精华帖:52 |
3楼 2022-01-24 08:21:56
主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形 图三: 大致可判断有一个可控硅不能触发, 因为从触发角来看,始终大于90°, 但是高的那一段,电流仍然下降; 但是这个图我有个疑问, 电阻负载,缺波头, 电流应该是不会连续的,从图上看电流基本是连续的;也可能坐标选择问题; 图二: 更换可控硅后, 电阻负载造成正常的电流波动; 疑问就是电流为什么没有过零点呢? 难道楼主加电抗了? 图一: 这应该是接上励磁绕组的情况, 或者直流侧加了一个大电抗, 所以触发角稳定,电流连续; @老兵。 兵老师,请指点一二。
不忘初心
|
老兵 版主 经验值:55213 发帖数:9620 精华帖:489 |
4楼 2022-01-24 08:39:41
主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形 图三:单个可控硅不能触发,或者一个二极管模块断路,都会是这种波形。 图二:硬件正常,就是特性太硬,波动。 图一:手动把励磁环的P由默认值减小到2就可以了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
老兵 版主 经验值:55213 发帖数:9620 精华帖:489 |
14楼 2022-01-25 10:04:35
主题:回复:励磁(单相整流)部分正常与不正常时的波形 还有,你用示波器看,那至少是2ms的扫描率。 而DRIVEMONITOR,你看那个采样周期是多少?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|