 2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题

返回主题列表
作者 主题
锋言锋语
至圣

经验值:23509
发帖数:3322
精华帖:51
楼主    2022-05-05 19:16:30
主题:2#飞剪无故障分闸并报o8.0问题 精华帖 

昨日,高线2#飞剪发生三次运行中跳闸, 无故障信息,面板显示o8.0.


o8.0, 就是装置顺序控制逻辑,从>8.0开始,检测到o8.0时, 发现合闸命令还在。 于是在这里等待合闸命令的下降沿。


事先声明一下, 为了降低误报故障率,将通讯故障连锁屏蔽了。 80装置通讯故障、运行中不报故障的话, PLC给的合闸指令是不受影响的。


当时没在现场,联想到去年CU2温度过高引起的跳闸,也是面板无故障信息,所以让现场用电脑连上cu2查看有误故障。连上以后, CU2没有发现任何故障。

今日下午到现场跟踪此问题,再三确认故障时面板无故障信息,柜门的故障灯也未亮。去年CU2高温引起电子板电源复位故障, 虽然cu1面板无故障信息,但是柜门故障灯是亮的。 这是明显的不同。


跟厂家技术人员讨论此问题, 对方建议检查快熔继电器信号回路(11#端子)。 我检查了一下分闸回路。 内控时, 是故障、快熔故障、分闸按钮之一触发跳闸; 外控时, 快熔信号(11#端子)、r53081.0(主接触器)取反之一触发跳闸。 由于快熔信号到来是不经过装置逻辑直接分断进线开关, 所以必然会报F60004电源故障,所以跟技术人员讨论不可能是快熔信号引起。


查看图纸,想起来12#端子是合闸的硬连锁之一,这个接的信号是柜内空气开关已合。 会不会是这个端子的信号波动?  断开时,相当于正常on/off1分闸。 分闸以后又恢复, 此时plc的命令未复位。  于是会报o8.0?

貌似解释得通。 于是信心满满的让现场人员做试验, 合闸以后拔掉对应的K2继电器。 但是,拔掉以后分闸显示o7.1等待合闸;再插上就又合上了。 跟想象的不一样啊。 有点失落。哈哈。

仔细想了一下, 12#端子在plc给出合闸指令的情况下,其就相当于一个On/off1合分闸信号。


继续查找原因, 会不会是CU过热重启引起的? 说干就干, 合闸以后停掉CU电源再送上,经过漫长的等待,重启完成后,果然显示o8.0.  这个貌似能解释这一切,但是现场人员反应,昨天听到跳闸的声音马上就过来了,过来以后直接就看到o8.0在那里显示。


本着有罪判定,先定罪做再找证据的思想。 我考虑未必是板子完全重启,如果是过热造成其中一部分有问题? 虽然牵强,但是能解释的通。 现在,无论怎样, 现场在我的一再解释下,接受了外部分闸回路不会引起无故障分闸的判断。 那既然不是外部原因,那就是cu内部问题。 一切都是那么合情合理。 

更何况, 运行中分闸,没报故障,怎么可能r2会蹦到o8.0呢, 最多到o7.1啊。 既然显示o8.0, 肯定是从后面的o9, o10, o12顺序执行过来的。 而且OFF2、OFF3的源都是常1. 所以只能是o12,部分重启造成的?貌似严丝合缝。


沾沾自喜中,突然,看手册r2, 有一个o10.3 E-Stop (安全断路)(端子 105/106)。难道是这里? 难道E-STOP断开以后不报故障?  在印象里, 这个应该属于重故障级别的。 试试呗。

马上测试, 合闸, 断开E-STOP, 装置马上分闸,没有显示我以为的故障信息,赫然是一个o10.3. 再恢复, 果然出现了o8.0。


这下, 就是它了。

由于E-STOP信号来自一个K15继电器,现在线圈是回路是直接接通24V的。 可能长期运行导致继电器松动,接触不好。 马上建议现场将105、106直接短接。


这回不再疑问了。 也不再沾沾自喜了。对顺序控制又有了新的认识。 也对E-STOP的响应有了感性的认识。第一次碰到。