楼主    2022-05-21 11:38:54
主题:原装A2电缆连接PLC,PLC会直接报故障,通讯指示灯一直亮红灯

原装A2电缆连接S7-300/400的PLC,有时候直接插到MPI的接口,PLC报通讯故障且红灯一直亮,插DP接口也是同样的情况,将电缆插头拔了PLC就不报警了,但是用另外一个PLC测试,就没有此现象。在厂里测试新的80驱动器可以直接连接,没有任何问题。此问题在现场维护的时候遇到过几次了,现场插在PLC的带背包的DP插头上PLC(412-2XJ05-0AB0,版本5.3;414-2XG04-0AB0,版本4.0;两PLC做的主从,走的DP总线)就报BUSF2故障,且此灯常亮,电缆拔出通讯正常;现场做测试将两个PLC的DP插头拔出两PLC都报BUSF2故障且红灯闪烁,电缆直接插DP口红灯常亮,拔出后BUSF2再次闪烁;busf1此时没有亮红灯,插上后红灯常亮,拔出不亮;然后又做尝试将80驱动器DP插头拔出使用A2电缆直接连接可以连接修改参数。具体现象已描述,有没有遇到相同情况,请帮忙分析一下是A2电缆问题还是PLC的问题,感谢!

Mr_xia
游侠

经验值:377
发帖数:22
精华帖:1
7楼    2022-05-28 23:10:01
精华帖  主题:回复:原装A2电缆连接PLC,PLC会直接报故障,通讯指示灯一直亮红灯
今天新买A2到货了,测试结果为之前那条A2是有问题的,新到A2可以随便连接