![]() 主题:电源谐波严重会导致6RA80内保险熔断吗? 2600A 的6RA80在设备降速电流只有30多安时保险熔断4个(1000A,1000V),可能是哪些原因?是否可能是谐波的影响? |
老兵 版主 ![]() 经验值:46239 发帖数:8884 精华帖:440 |
1楼
![]() ![]() 绝不可能是谐波。 30A的电流,谐波没这么大威力。 这明显是相间短路了。 至于原因,可以考虑EMC或者供电电源的电压质量。比如有没有闪变。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|