请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!

zunzhi
侠圣

经验值:2714
发帖数:118
精华帖:5
2楼    2019-12-25 12:04:02
精华帖  主题:回复:电机的热保护方式

TF
电机热保护用于防止电机过热而引起的电机损坏,TF作为三个一组,德国SEW电机每项绕组中均有一个TF,TF的温度级别为155F或者180H 其电阻的值随着温度的升高而增加
PTC热敏电阻符合DIN44082的标准
电阻测量(电阻测量工具要求)
当使用温度传感器进行过热检测时,检测功能必须是可靠,灵活和独立的回路,当温度超过允许值时,热保护功能必须立即触发。

TH
德国SEW电机热保护用于防止电机过热而引起的电机损坏,可选择检测两个温度级别的。TH为三个一组设计,即德国SEW电机每相均有一只NC触点的温度调节开关,并串联在一起。
当温度达到额定值时,TH的双金属开关组合断开,并采用接触器或反馈系统停止电机,当德国SEW电机开始冷却时。在额定温度时TH不会立即回复闭合,但是,当温度下降到额定温度的40K(重设温度RST)以下时,TH重新闭合
当德国SEW电机绕组温度超过允许温度时,温度金属开关断开,可连接到驱动检测回路中

KTY
KTY利用半导体传感器连续监测电机温度,并在变频器或控制器内进行进一步的处理
KTY附件不能替代标准的德国SEW电机保护TF/TH,仅仅当变频器具有电机热模型功能时,采用变频器+KY组合具有电机热德国SEW电机保护的功能
KTY84-130温度传感器可连续探测电机温度

PT热保护装置可连续检测德国SEW电机温度,并可在变频器或控制器内进行进一步处理
与KTY半导体传感器不同,PT100采用铂金金属传感器,具有接近线性的特性曲线,并有更高的精度。
PT附件不能替代标准的德国SEW电机保护TF或TH
仅当变频器具有德国SEW电机热模型功能时,采用变频器+/PT组合具有电机热保护的功能。
1表示定子内预埋1只传感器
3表示定子内预埋3只传感器(每相1只)