技术论坛

 典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

返回主题列表
作者 主题
HUANGZE75
至圣

经验值:63260
发帖数:12669
精华帖:121
楼主    2020-09-16 11:47:39
主题:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

星三角降压启动是针对,三相三角形接法功率大于10KW以上200KW以下的三相鼠笼异步电机,为了减少电机全压启动对电网的冲击一种降压启动方式,启动电流只有全压启动电流的1/3,由于该启动电路简单实用,费用比较低,在大功率电机轻载或是空载启动应用广泛。

本公司新近购买了一台离线粉碎机,用于公司内塑料废边,调机废料,及不合格报废产品,粉碎重新造粒再利用。

粉碎机的电机功率是55KW的。额定电流是104A.

轻载启动采用星三角减压启动,打开电柜看了一下主电路配置情况。


HUANGZE75
至圣

经验值:63260
发帖数:12669
精华帖:121
13楼    2020-10-04 09:04:37
精华帖  主题:回复:典型的星三角降压启动主电路热继电器配置错误案例

理论就是星形连接时,起动电流只有全压启动电流1/3,基于这个电流所以可以小于接成三角形运行接触器电流一个等级。不建议是一半,如果启动比较频繁,建议三个接触器都一样。