作者 | 主题 |
---|---|
jacky_andy 奇侠 经验值:6676 发帖数:2327 精华帖:19 |
楼主 2022-08-25 10:02:28
主题:电机励磁在电机断电多长时间就消失,需要重新励磁? 普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁? 在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大? 这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多? |
liul_sharp 奇侠 经验值:7039 发帖数:396 精华帖:54 |
1楼 2022-08-26 07:20:54
主题:回复:电机励磁在电机断电多长时间就消失,需要重新励磁?
剩磁很快就没了,估计也就几秒,这个你可以参考变频器的飞车启动原理。你也可以试试电机转起来后,断掉电源,然后测测端子电压,你看看由剩磁产生的电压衰减情况。
冲击情况,看你的运气了,有剩磁和无剩磁是不一样的,还有就是时机问题。这个你可以看看变压器的浪涌电流,几乎都是随机的,每次都不一样,和你合闸的时机有很大关系,运气了。但是冲击都很大。 |
lxm650 至圣 经验值:13626 发帖数:856 精华帖:103 |
2楼 2022-08-26 08:09:52
主题:回复:电机励磁在电机断电多长时间就消失,需要重新励磁? 1、电机辨识后有个参数叫“去磁时间”会被设置,这就是电机磁场消失的时间。 2、电机有速度的情况下需要重新起动,需要采用“飞车启动”功能,否则可能过流起动不了。 |
liul_sharp 奇侠 经验值:7039 发帖数:396 精华帖:54 |
18楼 2022-09-07 23:09:45
主题:回复:电机励磁在电机断电多长时间就消失,需要重新励磁? 软启动就又是一回事了,比如说星三角启动,就降压了,而且还是台阶式的电压变化,属于有级调速。星三角还比较特殊,定子会断一下电。所以存在剩磁的问题。但是这种方法已经比直接启动时候的类似堵转的情形好很多了(s=1电流最大)。 好一点的,用水电阻(定子串电阻或者转子串电阻都行),电压连续可调,但是维护超级麻烦,怕冻着,还要维护碳刷。再高级一点的,固态软启动,晶闸管调节电压,无级调速,还不用维护。这些也都没检测相位这回事。大部分因为调节电压的同时,电机定子未曾断过电,就直接短接了启动装置,所以不存在相位问题。 变频器由于有中间直流环节,其输出相位和输入相位没有关系,所以就有这个问题。当然,也可以断一下电,再去合工频。这类例子很多应用,加个电抗,所谓假同期呗,也有说转速高一点点之类的,其实没多大作用。或者高级点,同期,也就是说搞个VSM之类的,把输入输出调成一样,平滑切换过去,费点钱而已。 变频器,还有一种工况。比如说,变频器的负载很重要,但是运行中变频器挂了,就必须故障切工频。不用管变频器当时的频率是多少,变频器出口开关立马分断,直接硬切到工频上去,优先保证工艺不中断。哪管什么电流冲击哦。这种情况很多应用,电厂很多辅机都是这个逻辑。 个人看法,其实绝大多数现场用到无缝切换还是占极少数,大型的电机,或者客户强调需要的,才会用到这个。其实很少用到。 |