技术论坛

 【已解决】S5 135U CPU928B怎么连接OP35操作屏?

返回主题列表
作者 主题
YiMoon
至圣

经验值:11038
发帖数:1221
精华帖:35
楼主    2013-06-02 21:36:15
主题:【已解决】S5 135U CPU928B怎么连接OP35操作屏? 精华帖 
有一套S5系统,S5-135U CPU928B,连接OP35操作屏。由于长时间不使用,CPU里的程序丢失了。现在部份程序已经参考纸质的资料,编写好,就差与OP35通讯的程序,不知道怎么编。在论坛里找了很久,也没找到详细的资料,好像是调用标准FB51块,这个FB51从哪里考过来呢?
请问各位前辈,在PLC里应该怎么编写?








Keep calm and carry on!!!
n次看你的背影
奇侠

经验值:7973
发帖数:2355
精华帖:73
11楼    2013-06-07 12:54:47
精华帖  主题:回复:S5 135U CPU928B怎么连接OP35操作屏?
quote:以下是引用YiMoon在2013-06-07 10:44:06的发言:
quote: S5 程序的标准块可直接调用


请问:是不是FB51直接调用就可 以了,不用建立?不会提示“没有FB51"吗?一会我测试一下


经测试,是不行的,必须先得建立FB51,但是这个标准的FB51是从哪 来呢,不像S7,可以从库里面考过来。在网上找了一圈,说是有一个软盘,里面专门放准块的,而且还是收费的。





但是这个标准的FB51是从哪 来呢
-------------兄弟,你不是已经从国外网站上找到FB51标准块了吗?你从一个程序文件中把FB51传送到另外一个程序文件中,S5有这个小工具,在主菜单File/Blocks/Transfer,也相当于S7中的拷贝功能,只不过方式不同。

-------------FB51需要初始化,可以在OB20、21、22里面做一个初始化标志位-INI-235,
A -INI-235 //这是初始化标志位,在OB20、21、22里面可以找到源
JC FB50 //有条件调用FB50,初始化程序就在里面,你可以打开参考一下。
FB50里面的程序



我找了另外一个程序,里面用到了FB51标准功能块,你可以拷贝FB51这个功能块到你的程序文件中,里面也有和OP5通讯的参考例子。我整理一下发给到你邮箱。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。