转载分享一个NCU风扇故障处理过程

以下是出处:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1562821&b_id=20&s_id=0&num=0#anch



设备故障停机并出现报警,“诊断”界面图示:



报警信息分析:

在系统2120#报警的同时,伴随着制造商自定义的700006# 和70007# 故障报警信息,打开电脑中的用户程序,找到相关故障报警程序段。

设备制造商编辑的70006#、70007# 报警程序如下:

      A     "verz Steuerspannung ein"       //系统启动完毕

      A( O     "NC".E_ATempAlarm  O     "NC".E_HTempAlarm )    

      =     "ALMSG_DB".A7000xx[6]       //FM 700006 NCK高温故障(NC系统高温故障)

      A     "verz Steuerspannung ein"      //系统启动完毕

      A     I     32.1                  //模块1温度控制位

      =     "ALMSG_DB".A7000xx[7]       //FM 700007  E/R1#模块超温(伺服1#模块超温)


分析报警程序:

70006# 报警为NCK控制器温度高报警,可能的原因为NCK风扇因脏堵转或者烧毁引起的温度高报警,其触发条件均是运行内部变量转换过来的位变量。

70007# 报警为伺服电源模块I2t温度高报警所致,查阅电气原理图为伺服驱动器电源模块订货号6SN1145-1BB00-0EA1的X121端口(5.1、5.2)为NC状态,触发连接到PLC的输入端子I32.1 = 1引起的故障原因。

故障处理:

1. 用洁净的空气先吹扫伺服电源模块的灰尘(怀疑该模块故障引起的70007#报警),吹扫结果报警信息依旧;


2. 根据早前在西门子论坛上看到的记录报警笔记,需要将参数MD11415【2】参数由原0H修改为1H,临时屏蔽2120#报警信息。由此,引发了关于MD11415参数的理解过程。

打开西门子参数手册,查阅到MD11415# 参数,图示:



屏蔽(锁定)NCK风扇报警是将参数MD11415写入2(H)值。

按这本参数手册的内容要求给MD11415#参数由0(H)改为2(H),重新上电后使能,2120#报警依然存在,说明我想屏蔽NCK风扇报警的效果并没有生效。


3. 将光标移动到参数写入区域时,出现了一个select按钮图标,按OP面板上的select键,出现了这个界面,图示:


(重新尝试是将参数MD11415#参数的“下标”2写入1,也可以理解将这个参数写入2(H)可是,图示:)



将光标移动到Bit2位置,确认OK后,重新上电,2120#报警是被屏蔽掉了,再看参数MD11415# = 4(H),下标【2】相当于参数的第2位。

屏蔽掉系统报警2120#后启动设备,按reset键,制造商的报警70007#报警依然存在。


4. 查看电气原理图,发现是伺服驱动器电源模块6SN1145-1BB00-0EA1的X121端口(5.1、5.2)为NC状态所致。看来仅仅是屏蔽掉2120#参数是不合理的。


5. 重新回到NCK模块处(6FC5247-0AA00-0AA3),将这个电池、风扇组,从模块上抽出来一看,这个风扇是被赃物堵住了,仅仅依靠外部吹扫不能够解决根本问题了,用洁净的空气、小刀片清理、吹扫后,重新装回模块,按MCP面板上的reset键,此时报警消除,NCU正常运行起来



注:根据西门子官方手册提示:更换该电池或风扇允许在断电状态15分钟时间内进行,否则有丢失数据的可能!


再次感谢WWCWWC 至圣的提醒指正,再次反思并且感谢

做真实的自己
WWCWWC
至圣

经验值:71500
发帖数:7980
精华帖:145
7楼    2020-07-01 11:27:49
精编帖  主题:回复:分享一个840D NCU风扇故障处理过程

说起来有一些可笑。当第一次遇到这个报警,我还找不到这个组件的具体位置。

NCK风扇与系统(硬盘)的2处风扇概念不清楚,当故障报警后,第一时间去看系统风扇,发现是正常的,才回到NCK模块这边来找寻这个风扇,实际上西门子做的非常到位,只是我那时没有认识而已。

借楼主这地方,我再发个图片,供大家来认识认识这个组件的外貌,图示:

多么清晰的风扇和电池图示啊。

另外,我记得在出现这个风扇报警前,一定会有几次的类似报警(也是说风扇故障),只是开始出现时,通过复位或者重新启动系统可以消除的。

这个现象可以理解为,当风扇使用时间长久后,在风扇处多少会有灰尘积累,随着时间的长久,灰尘会越来越多(清扫未必能够解决),直到某一天,由于处理其他故障需要断电重新启动时,这个风扇终于无法摆脱因灰尘积累的阻力,而无法再转动了,那么“久违的”故障一定会出来了的。