技术论坛

 笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义:

返回主题列表
作者 主题
隐身人
版主

经验值:38669
发帖数:10349
精华帖:72
楼主    2021-01-02 13:22:41
主题:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义:

西门子系统在调试中,经常会遇到手轮颤动,这种现象有时可以通过修改参数来缓解,常用的修改参数如下:

2420 JOG_AND_POS_JERK_ENABLE=1

32430 JOG_AND_POS_MAX_JERK =合适的值

不断减小32430的值,直到不颤抖为止。

如果修改以上值扔不能改变颤动现象,还要考虑线干扰问题,这样就要根据实际情况查原因了。

NCU显示数字含义:

常见的显示数字,大家应该都知道,这里就不多说了,说几个不常见的:

  1. 显示C:操作系统崩溃;

  2. 显示P:重新分区时出错;

  3. 显示E:在 CF卡上写入或读取出错,CF卡损坏需更换也会如此显示;

  4. F,CF卡存储过满,因此可能启动不成功,

以上内容转自本人工作笔记;

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、