1、  802S/C的驱动设定开关S1.1-S1.8一般要求S1.1-S1.6设定为OFF。其具体含义如下:

          S1.1-S1.3      驱动器第1轴(轴A)的位置反馈/给定信号连接端X461的信号状态设定。

                同时设为OFF          为定义X461的脉冲信号A/B/R为经过驱动器内部变换后的增量式、实际位置反馈脉冲。

              同时设为ON          为定义X461的脉冲信号A/B/R为外部位置给定输入信号。

                      通常设定为  全部为OFF。

          S1.4-S1.6  其设定为第2轴(轴B)的位置反馈/给定信号连接端X461的信号状态设定

                            设定含义同上

            S1.6-S1.8      X471的RS485接口状态设定。

                                同时设为OFF,RS485终端电阻关闭;同时设为O  N,终端电阻打开。

                                                [仅当驱动器作为最后的RS485接点时设定为ON]

                  注意802S/C与802D  CNC调试接口虽都是RS232连接,但电缆连接方式不一样,两者原则上不能通用。    当使用RS485接口时,应使用RS232/RS485接口转换器,同时设定驱动参数P801=1。

2、对于新驱动器第一次开机,显示器将显示A1106或者B1106,提示调试人输入“功率模块代码”等初始化参数。

3、在正常状态下,按P键可进入参数显示方式。对于双轴驱动,进入第2轴参数要同时按下“+”与“-”显示第2轴参数。

4、修改参数前要将P651设定为4或者其他值来解除“参数保护”,修改完成后,将P652设为1来执行参数写入操作。写入完成后会自动自动恢复为0。重新设定P651为0使写入保护生效。[为10H,可对全部参数修改]

5、        P649为0:正常工作状态

                        为1:  驱动器参数“总清”方式,恢复出厂参数。

            P659为0,建立初始化方式  [通过此参数可对驱动器初始化操作]

以上分享为本人的笔记;供网友参考!