技术论坛

 每日一贴之双电机消隙

返回主题列表
作者 主题
隐身人
版主

经验值:38669
发帖数:10349
精华帖:72
楼主    2022-04-14 08:09:39
主题:每日一贴之双电机消隙 精华帖 

 以后有时间,我会常发些工作接触的资料,如有喜欢的该类型的坛友麻烦点赞,我好知道坛友的喜欢类型。

 双电机消隙估计很多坛友没接触过,双电机消隙的作用主要是消除机械齿轮传动的间隙,一个主动一个从动,该功能需要选项。

  具体操作如下:

例如1轴为主动轴、2轴为从动轴

1、开发MASTER-SLAVE选项功能N19310 $ON_AXIS_FUNCTION_MASK

MD19310=1FH

注释:0、1、2、3、4:同时有效为双电机扭矩消隙控制即1F(16进制)=11111(二进制)。

 2、指定速度耦合的轴号N37250 $MA_MS_ASSIGN_MASTER_SPEED_CMD[AX2]= 1

注释:从动轴需要设置要跟随的主动轴轴号。

3、指定扭矩耦合的轴号N37252 $MA_MS_ASSIGN_MASTER_TORQUE_CTR[AX2]= 1

注释:从动轴需要设置要跟随的主动轴轴号。

4、扭矩控制模式N37254 $MA_MS_TORQUE_CTRL_MODE[AX2]= 1

注释:从动轴需要设置要跟随的主动轴轴号。

5、扭矩控制增益系数N37256 $MA_MS_TORQUE_CTRL_P_GAIN[AX1]=10 和 N37256 $MA_MS_TORQUE_CTRL_P_GAIN[AX2]=10

注释:主动轴和从动轴的系数都设成了10。

6、积分动作时间N37258 $MA_MS_TORQUE_CTRL_I_TIME[AX1]=1 和 N37258 $MA_MS_TORQUE_CTRL_I_TIME[AX2]=1

注释:主动轴和从动轴的积分动作时间。

7、扭矩平衡控制限制N37260 $MA_MS_MAX_CTRL_VELO[AX1]=50 和N37260 $MA_MS_MAX_CTRL_VELO[AX2]=50

注释:扭矩限制默认值为100当采用双捏合电机消隙时应将扭矩适当减小以免电机损坏机械丝杠或齿轮。

8、主从设置生效N37262 $MA_MS_COUPLING_ALWAYS_ACTIVE[AX2]=1

注释:从动轴此参数必须设置为1。

9、N37263=1

10、主、从动轴的张紧力矩N37264 $MA_MS_TENSION_TORQUE[AX1]=13 和N37264 $MA_MS_TENSION_TORQUE[AX2]=13

注释:主动轴和从动轴此参数必须设置一个经验值以保证电机带动齿轮有啮合消隙的力,调整间隙主要修改此参数但是要监控电机电流不致太大

11、从动轴分配的力矩N37268 $MA_MS_TORQUE_WEIGHT_SLAVE[AX1]=50

注释:从动轴扭矩的比例默认即可。

12、从动轴的张紧力矩的时间常量N37266 $MA_MS_TENSION_TORQ_FILTER_TIME[AX1]=1 和N37266 $MA_MS_TENSION_TORQ_FILTER_TIME[AX2]=1

注释:设置主动轴和从动轴时间为1秒。

13、当调整完上诉参数后NCK复位,用从动轴消隙并观看电流静止时不超过10%后,设定开始同步设置参数:

N37100 $MA_GANTRY_AXIS_TYPE[AX1]=1

N37100 $MA_GANTRY_AXIS_TYPE[AX2]=11

注释:第一组:主动轴1从动轴11

      第二组:主动轴2从动轴12

      第三组:以此类推……最多可带8组

14、回参考点时将DB31.DBX60.4= DB32.DBX29.4即当第一轴回完参考点第二轴才开始与第一轴同步,如果不编辑此句第二轴会在第一轴回参考点后也回参考点,且找不到参考点而报警未同步。

如果电机反向时冲击力很大调整从动轴的MD1252

以上就是双电机消隙本人工作时多方收集记录的文本,以上内容仅供坛友们参考!

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。