主题:每日一贴之可视手轮的调试 前些天在840D上更换了一个可视手轮,其过程描述如下: 1 将标准程序HHU中的DB68和DB100下载,下载成功后NCK复位,手轮灯不烁。 2 下载标准程序 中的DB119和DB69块 3 修改OB1 具体为:1 CALL FC2 2 L DB19。DBB8 OW W#16#0 (JN)SPN M001 L 1 T DB19。DBB8 MOO1:CALL FC68 INO:=1 (TRUE) IN1:=0 (FALSE) IN2:=1 IN3:=DB10。DBX107。7 OUT4:=DB2。DBX187。7 IO5:=DB19。DBB8 IO6:=MB181 3 (A ) U DB2。DBX187。7 (JC)SPB M004 L DB19。DBB22 OW W#16#0 (JN)SPN M005 L 1 M005:T DB19。DBB8 M004:NOP 1 CALL FC119 IN0:=P#DB68。DBX306。0 IN1:=DB19。DBB8 IN2:=B#16#5 IN3:=0 OUT4:=M100。0 (DB21。DBX6。0 进给) OUT5:=M100。1 (DB35。DBX4。3 主轴) 以上程序下载后修改DB68块中的程序如下: 176.0 X1,Y1,Z1,W1,C1,B1,V1,U1, 306.0 1, 2, 3, 4, -5,-6, 7,8 注:(进入DB68块后按VIEW—DATA VIEW 后再修改以上数据) 具体连线方法如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 ,13 9 10 +24V 急停 A(桔黄)-A(红) B(绿) -B(紫) 使能 0V +24V 西门子时间继电器的应用 SD是通电延时,时间继电器号是T ,要选30以后的,例如T30 具体延时时间格式,S5T#10S,其中S5T#是固定的,后面的是根据实际 PCU50 软区无法运行的解决办法 先进入DOS(开机按F2)然后在第一选项中将磁盘的容量该为1。44,再到第二 选项中将软区设为ENABLE后储存、确定、退出、重新启动。 840D关于主轴额定功率限制的一些设置: MD1236(主轴总功率的-%) DB**。DBX20。2 : DB**。DB20。2=1识别铣头(注释:DB**。DB20。2中的“**”具体是轴通道“31—48”中的那一个,有机床厂具体机床确定。)用于具体铣头。 如果有多个铣头时则用MP1235(0—8) DB**。DBX(21。0—21。2) 改MD:35590 (0改为1) 几何轴的转换(GEOAX指令的应用) 把MD:20080 (0) X ——X1 (1)Y——Y1 (2)Z——Z1 (3)W (4)C (5)B (6)V (7)U 再到服务中找定义装载GOD7 GEOAX( )恢复原始设定 GEOAX(3,W) 840D直线轴(闭环)采用无撞块回原点方式 MP 34000 0 MP 34200 3 MP34300 80 (标志脉冲) MP 34310 0。04 (栅距) MP34320 (显示回完参考点显示的坐标+、— 方向) PCU50模拟功能(车床版改铣床版) 9020:1(车床版) 2 (铣床版) 工件目录——DPWP:INI 删除 ——模拟——匹配机床数据 1、加工程序中——WPDP。INI 2、F \ DH \ DP。DIR \SIMR。DIR \INITIAL。INI INITIAL。INI JO-INI。INI SIMUADLATION:MATCH DATA 轴自动优化步骤 1:进入主菜单 2:START——UP 3:DRIVES\SERVO 4:“》”(扩展键): 5:AUTO CTRL SETTING 6:选定轴并确定优化位置的上下限 7:START(在垂直菜单) 8:按MCP上的“NC START”键(屏幕下方有显示) 9:按“YES”确定、储存优化结果。
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|