技术论坛

 每日一贴之SIEMENS 840D系统的机床异常故障

返回主题列表
作者 主题
隐身人
版主

经验值:38668
发帖数:10349
精华帖:72
楼主    2022-05-21 09:57:30
主题:每日一贴之SIEMENS 840D系统的机床异常故障

前些时,处理了一个故障问题。

故障已经找到.根本原因是PLC编制上存在缺陷,结果发现是在倍率开关的过度过程中存在I3.0-I3.4都为零的一种情况,具有偶然性,而且变化是瞬间的,必须对其进行处理。

 我将PLC程序进行了改动,机床恢复了正常。提醒大家一点是,如果急停链中涉及到倍率选择信号时,应慎重考虑怎样进行避免这种情况,否则可能有我碰到这样问题发生的可能。

 注:建议操作面板的倍率开关,请使用格雷编码的倍率开关,这样可以避免开关调整瞬间产生的误动作。


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。