技术论坛

 SIMODRIVE 611电源模块上S1开关的设置

返回主题列表
作者 主题
隐身人
至圣

经验值:38643
发帖数:10348
精华帖:72
楼主    2007-04-28 21:47:30
主题:SIMODRIVE 611电源模块上S1开关的设置 精华帖 
SIMODRIVE 611电源模块上的S1开关具有以下功能:(I/R表示再生反馈电源模块;UE表示开环电源模块)

S1.1

l OFF:

I/R模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=600VDC

UE模块进线电压=400VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压

监控阀值:(I/R、UE和监控模块)

脉冲电阻ON=644VDC(脉冲电阻导通值)

脉冲电阻OFF=618VDC(脉冲电阻关断值)

直流母线电压≥710VDC(直流母线过压值)

l ON:

I/R模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=625VDC

UE模块进线电压=415VAC±10%;直流母线电压=1.35×进线电压

监控阀值:(I/R、UE和监控模块)

脉冲电阻ON=670VDC(脉冲电阻导通值)

脉冲电阻OFF=640VDC(脉冲电阻关断值)

直流母线电压≥740VDC(直流母线过压值)

S1.2

l OFF:

准备好信号(X111准备好继电器)

如果满足以下条件,继电器动作:

-电源内部主接触器闭合(端子NS1-NS2连接,端子48使能)

-端子63、64使能

-没有故障产生(同时包括标准界面的611A、611D和MCU)

-标准界面或连接旋变的611A进给模块必须使能(端子663、65)

-NCU/CCU已经正常运行(SINUMERIK 840D/810D)

-MCU已经正常运行

l ON:

故障信号(X111准备好继电器)

标准设置,再生反馈功能有效

I/R模块可以将能量馈入电网

UE模块内部脉冲电阻有效

l ON:

再生反馈功能无效

I/R模块不可以将能量馈入电网

UE模块内部脉冲电阻无效

注释:此功能只对10KW以下UE模块有效,对28KW模块无效

S1.4

l OFF:

当S1.1=ON时

l ON:

进线电压=480V+6%-10%;直流母线电压=1.35×进线电压

监控阀值:(I/R、UE和监控模块)

脉冲电阻ON=744VDC(脉冲电阻导通值)

脉冲电阻OFF=718VDC(脉冲电阻关断值)

直流母线电压≥795VDC(直流母线过压值)

S1.5 此功能只对I/R电源模块有效。

l OFF:

标准设置,电源直流母线电压受控

l ON:

直流母线电压不受控,直流母线电压=1.35×进线电压

根据S1.1开关设置位置,电源会在600V或625V时馈电。

S1.6

l OFF:

闭环的方波电流控制

l ON:

标准设置。闭环正弦波电流控制,此功能只对I/R电源模块有效。

必须满足以下条件才能产生正弦电流:

n I/R16KW(6SN1145-1BA01-0BA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-0BA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE21-6AA0)

n I/R36KW(6SN1145-1BA02-0CA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-0CA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE23-6AA0)

n I/R55KW(6SN1145-1BA01-0DA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-0DA1)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE25-5AA0)

n I/R80KW(6SN1145-1BB00-0EA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-1EA0)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE28-0AA0)

n I/R120KW(6SN1145-1BB00-0FA1) +HF电抗(6SN1111-0AA00-1FA0)+进线电流进线滤波器(6SL3000-0BE31-2AA0)

提示:与上述清单不符的配置,只能用闭环的方波电流控制!!!