 伺服电源6SN1145现场检测步骤

返回主题列表
作者 主题
电气维修专家
游民

经验值:92
发帖数:35
精华帖:0
楼主    2010-10-12 11:51:01
主题:伺服电源6SN1145现场检测步骤
准备步骤:
1. 脱离伺服电源负载:X351扁平电缆和P600, M600直流母线。

2. 检查伺服电源顶部的S1 (5KW 电源在前面板上)的设定,一般要求S1.1~S1.5设置在OFF位置,S1.6根据实际情况设置,一般在ON位置,如与上述情况不符,下面所述的测试数据将不相符。

3. 所有端子连接情况将在下文逐一描述,未提及端子为空。

测试步骤:
1. X181端子上的1U1-2U1;1V1-2V1;1W1-2W1分别短接。

2.将U1,V1,W1端子分别接到三相380V(50Hz)的交流电源上,要注意相序并保证PE端子可靠接地。

3.接通交流电源,绿色LED指示灯变亮,其他五个指示灯均不亮(其中四个红色指示灯为报警灯,正常情况下不亮)。此时直流母线P600, M600电压为0-30VDC.

4.在通电情况下,将短接好的NS1-NS2插头插入X171,将短接好的9-48-112插头插入X161(5KW电源模块均在X141B插头上)。此时,黄色LED变亮,直流母线电压(P600,M600)约为540VDC(根据电网电压变化而变化)。

5.将短接好的63-9和64-9的插头插入X121(5KW电源模块在X141A插头上)。此时绿色LED熄灭,只有黄色LED保持亮的状态,闭环电源直流母线(P600,M600)电压将稳定在600VDC,且不会随电网电压变化而变化;开环电源(5KW,10KW和28KW)的直流母线电压(P600,M600)仍为540VDC(根据电网电压变化而变化)。

6. 检查电子电源状态:在X141端子上可以检查电子电源状态。其中15为参考0V,
7:+20.4......28.8V/50 mA 45:+15V/10 mA
10:-20.4.......28.8V/50 mA 44:-15V/10 mA

7. 如果以上测试通过,证明伺服电源模块无明显短路或电子电源供电异常等故障,电源回馈工作正常。