作者 | 主题 |
---|---|
一世天蓝 侠士 经验值:1534 发帖数:217 精华帖:0 |
楼主 2017-03-17 12:02:44
主题:一键启停硬电路 各位师傅,我这两天用中继做了个一键启停的电路。一开始是在220V交流的中继上做的,实验可行。后出于公司的习惯,我改成DC24V的中继,结果,同样的电路,换了个继电器线圈规格,电路就失灵了,我以为是我的电路有问题,于是上网搜索一键启停的电路,结果找到了一个叫经典电路的,发现电路跟我的一模一样。于是现在有点蒙圈。但是,我如果把那个控制启动跟停止的继电器换成接触器,又可以正常使用,但是如果3个都用中继的话,就得用220v交流中继,否则不行。大家知道为什么吗? |
HUANGZE75 至圣 经验值:63227 发帖数:12657 精华帖:121 |
26楼 2017-03-20 14:14:01
主题:回复:一键启停硬电路 为了验证楼主说的情况,我今天特意实际接线测试。 从左到右依次为KA0,KA1,KA2,后面的图都是这样的,是使用欧姆龙MY4NJ,线圈电压为AC220V的,第一次按按钮KA2动作。 再次按按钮停止,工作非常的正常。 测试结果就是使用AC220V线圈的继电器一键启动非常的正常。 |