技术论坛

作者 主题
asdf1234
游侠

经验值:354
发帖数:209
精华帖:1
楼主    2005-06-24 09:19:08
主题:星三角
请问一台200KW的风机,星三角启动可以吗,该选多大的接触器?
lb
游士

经验值:200
发帖数:129
精华帖:1
    2005-07-02 00:19:52
精华帖  主题:回复:星三角
星三角启动一般只适合小容量的电机,风机的负载比较小,只要电源容量允许,可以直接启动,要不就用自耦式启动器,或变频器。
接触器可选600A的。
lb
大约在冬季
游民

经验值:76
发帖数:58
精华帖:1
    2005-08-21 15:19:40
精华帖  主题:回复:星三角
200KW的电动机已属于中型电机了,假如说用星三角起动的话那样起动时力率很低,容量对电机产生负面影响。我想直接起动的话就更不为妥了,既使是用启自身和供电方的系统都承受的了这么大的冲击,但电动机本身就已经承受不了大于自生几倍的起动电流的冲击,电动机内陪的线圈以及各陪分的绝缘都会受到很大的物理冲击和机械冲击。要是能用变频器或软起动器可能会好一些,但这两者的成本都较高,还是自耦变压器降压起动实用一些。
交五湖朋友,结四海情谊!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。