故障情况:

D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧。




处理过程:

  1.      1.检查电机对地电阻,用万用表测量三相中每相只62.6k,判断电机损坏,进行更换。



  2.更换电机综合保护器,利用siemens的专用钥匙,脱开控制线路




 3.记下断路器的主要器件的型号:保险丝3ND2 352   接触器3RT1075-2...6热继3UF7200-1AA00

               还有保护器见图:


                                         


  4.按装 simocode es 2007 sp4 hf1软件,安装完打开软件后左上角是SIMOCODE ES Premium

将坏的接220V交流电源,通过DP线连接到工控制机PG的5711卡 

 




 5.诊断测试DP地址

 



  6.双击open line修改PG的PROFIBUS DP的地地址为:13  然后按load to pc图标  ,读取3UF7-1AU00的参数保存。



  7.将新的断路装上,此时控制连接线不能连接,否则会DP通信不上,接上220V电源,连好DP通信线

通过DP诊断读取新的3UF7地址是:126,此时我们通过simatic manager软件重新给3UF7分配地址为:13

 



8.双击open line   打开备份的文件,进行load all prameter to switch device到新的装置内



9.在线测试监控OK

启动波形:


小结:本人也是第一次更换,写出来分享给大家,喜欢的给个赞,争取拿精华。

 


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
梦天空
至圣

经验值:11305
发帖数:1283
精华帖:68
3楼    2017-12-15 19:34:45
精华帖  主题:回复:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。

其实渔工这样做复杂了,我们都是电脑或者笔记本直接安装SIMOCODE ES 2007软件,使用专用电缆直接连接电机保护器。上传下载参数非常简单。下图为专用电缆


一端连接笔记本,一端连接simocode控制器即可。

梦天空
至圣

经验值:11305
发帖数:1283
精华帖:68
13楼    2017-12-19 15:31:36
精华帖  主题:回复:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。

这是技术支持中心新推出的SIMOCODE PRO 2007的介绍及视频资料,前面5个已经介绍的很全了

https://support.industry.siemens.com/cs/products?search=simocode&mfn=ps&o=DefaultRankingDesc&lc=zh-WW

SIMOCODE pro 智能电击管理系统 - 电机的贴心智能管家

SIMOCODE ES Portal V13参数化及与PLC通讯设置

SIMOCODE ES 2007 概述(1)(2)

我们在智能MCC中都是用的DP通讯控制的simocode,随着西门子PROFINET的推出,电机保护器最新的PROFINET控制模块也已出现了,通讯相比DP更稳定,只是还未用过。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。