主题:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。 故障情况: D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧。 处理过程: 2.更换电机综合保护器,利用siemens的专用钥匙,脱开控制线路 3.记下断路器的主要器件的型号:保险丝3ND2 352 接触器3RT1075-2...6热继3UF7200-1AA00 4.按装 simocode es 2007 sp4 hf1软件,安装完打开软件后左上角是SIMOCODE ES Premium 将坏的接220V交流电源,通过DP线连接到工控制机PG的5711卡 5.诊断测试DP地址
6.双击open line修改PG的PROFIBUS DP的地地址为:13 然后按load to pc图标 ,读取3UF7-1AU00的参数保存。 7.将新的断路装上,此时控制连接线不能连接,否则会DP通信不上,接上220V电源,连好DP通信线 通过DP诊断读取新的3UF7地址是:126,此时我们通过simatic manager软件重新给3UF7分配地址为:13
8.双击open line 打开备份的文件,进行load all prameter to switch device到新的装置内 9.在线测试监控OK 启动波形: 小结:本人也是第一次更换,写出来分享给大家,喜欢的给个赞,争取拿精华。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
梦天空 至圣 经验值:11305 发帖数:1283 精华帖:68 |
3楼 2017-12-15 19:34:45
主题:回复:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。 其实渔工这样做复杂了,我们都是电脑或者笔记本直接安装SIMOCODE ES 2007软件,使用专用电缆直接连接电机保护器。上传下载参数非常简单。下图为专用电缆 一端连接笔记本,一端连接simocode控制器即可。 |
梦天空 至圣 经验值:11305 发帖数:1283 精华帖:68 |
13楼 2017-12-19 15:31:36
主题:回复:D250-60C-C-690V-F由于250KW电机三相短路,导致电机综合保护器爆弧,经验分享。 这是技术支持中心新推出的SIMOCODE PRO 2007的介绍及视频资料,前面5个已经介绍的很全了 SIMOCODE pro 智能电击管理系统 - 电机的贴心智能管家 SIMOCODE ES Portal V13参数化及与PLC通讯设置 SIMOCODE ES 2007 概述(1)(2) 我们在智能MCC中都是用的DP通讯控制的simocode,随着西门子PROFINET的推出,电机保护器最新的PROFINET控制模块也已出现了,通讯相比DP更稳定,只是还未用过。 |