技术论坛

 请教一个低压电气AC24V 使用问题

返回主题列表
作者 主题
楼前
奇侠

经验值:5374
发帖数:557
精华帖:0
楼主    2021-07-12 23:03:26
主题:请教一个低压电气AC24V 使用问题

在设备选型时,交流接触器 中间继电器,线圈的电压有AC24V  AC220V  等

看了一个图纸,使用的是AC24V,理由是低压 安全,有点不理解

低压24V  不一定安全,

38V的安全电压的说法,已经不成立了

主要看电流

同样的接触器选用AC220V  和AC24V   明显AC24V的电流要大的多,应该是更加不安全

是否理解正确,请指教

Zaxife
至圣

经验值:12573
发帖数:2503
精华帖:31
11楼    2021-07-27 17:52:13
精华帖  主题:回复:请教一个低压电气AC24V 使用问题

安全电压的定义请阅读百度百科的定义,楼主你不要张冠李戴在鬼扯。

安全电压是针对人身安全的,人身电阻默认1kΩ,36v/1000Ω=36mA,人体被36mA电流通过身体可以甩脱所以定义为安全。如果超过这个电流人体麻木就挣脱不了就别电牢死定了。


至于控制柜操作回路都喜欢用AC24V?是因为AC24V比AC220V更安全!!这是针对AC220、AC380来相对论的。且操作回路人体会碰触到的,所以必须考虑安全问题!!如果你设计的操作回路用AC220V导致操作人员触电身亡牢底坐穿。

还有为什么用AC而不用DC?学过电子的都应该知道AC是正弦波,有过零点,这个过零点比没过零的DC更安全。如果你被AC220电过,就应该知道被电时是一抽一抽(过零点的功劳)的,只要电流不大人是可以在过零点挣脱触电的。如果换成DC220就直接被吸到死都挣脱不了的,电压电流没有过零断开的特性。

至于题外话,DC的特性,使得很多开关设备的触点灭弧距离都不足的,所以你会看到很多继电器的触点电压标注是AC250V/DC30V,而不是DC250V!交流接触器也是同理。

还有你说的AC24V电流比AC220V电流大?无法理解电压低电流大怎么就比电压高电流小安全了?难道你都没看过各种10kV高压触电身亡视频?电焊机36V/1000A,高压电10kV/50A,你说哪个安全哪个不安全?高压电只需要0.01秒就致死,电焊机哪怕你抓两根线1秒钟都死不了。


所拟,你的电工基础是体育老师教的?????