技术论坛

 3UF50是否可以用在连接6kV电源系统的电流互感器?

返回主题列表
作者 主题
蜘蛛侠
新手

经验值:32
发帖数:32
精华帖:0
楼主    2006-08-24 10:02:42
主题:3UF50是否可以用在连接6kV电源系统的电流互感器?
抵制日货,从我做起!
超级黑客
游民

经验值:57
发帖数:26
精华帖:4
    2006-08-24 10:14:11
精华帖  主题:回复:3UF50是否可以用在连接6kV电源系统的电流互感器?
1、如果在6kV系统中使用,SIMOCODE只能用于控制和监控的目的,而不能作为电动机保护。另外,需要在中压回路中单独使用电流互感器。同时出于安全的原因,我们建议互感器的二次侧电缆使用6kV电缆。
2、根据IEC 61000-4 标准,SIMOCODE-DP的抗EMC干扰的等级为3级,其准确值可参阅SIMOCODE-DP手册C-3页。因此也要考虑SIMOCODE能够承受中压开关柜系统中的干扰。
您收到0封站内信:
×
×