楼主 2020-05-26 15:02:37
主题:【西门子技术π-PLC通信原理探秘】网络通讯闪断 1.应用的基本信息 1.1 基本应用信息描述 车间一条主焊线,cpu1500系列PLC,下挂216个从站,使用X224做星型拓扑,连接ET200ASP及SMC阀岛、巴鲁夫模块、库卡四代机器人等。在各个工位使用X208进行网络连接。 出现单工位,单台机器人与主线PLC连接频繁闪断。
2.故障的检测和解决 2.1 故障或问题分析 根据现场X208交换机的指示灯的状态,判断网络电缆没有严重问题,且现场没有强干扰;
2.2 故障或问题处理 增加故障工位库卡机器人的通讯周期; 3. 实践联系理论 这个完全是从网上复制的思路。 4.经验总结 4.1 遗留的问题 依然么有明白为什么会闪断,根本原因是什么,电气连接没有问题,通讯故障也不是多次发生,出现故障后进行处理后就恢复稳定了。 4.2 改进方法 最近一直在阅读PN网络相关西门子手册,包括网上赵老师的视频,希望下次再出现故障能有更清晰的思路,网络故障确实难,确实有意思。
该干嘛干嘛
|
胖三金 侠士 经验值:1937 发帖数:77 精华帖:1 |
3楼 2020-05-26 18:03:10
主题:回复:【西门子技术π-PLC通信原理探秘】+网络通讯闪断 https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-0-0-5-commissioning-and-diagnostics-tool-for-profinet?dti=0&lc=en-WW
该干嘛干嘛
|