技术论坛

 谈谈绝缘试验电压值与“绝缘水平

返回主题列表
作者 主题
空果仁
官方工程师
西门子官方工程师西门子官方工程师

经验值:4925
发帖数:210
精华帖:47
楼主    2021-01-07 16:12:11
主题:谈谈绝缘试验电压值与“绝缘水平 精华帖 

       在我们的实际工作中,常常会遇到系统的暂态电压未超过范围而设备绝缘被击穿的情况,发生绝缘事故,并且设备在出厂时都经过绝缘耐压试验,那为什么还会出现绝缘击穿的问题呢?

       这牵扯到几个概念问题:

1)绝缘水平是指绝缘耐受各种作用电压的总称:绝级水平,一般是根据现行绝缘配合的计算方法,在采用过电压保护措施下,将随机电压下发生的故障率限制在运行能够接受的范围内。

2)绝缘试验是指在规定试验条件下检验绝缘强度的各种电压试验的总称。是在在一定试验条件下,试品上施加少量有限次数的试验电压,这样得出的绝缘耐受电压值,只能说是绝缘试验标准规定值,不是产品的绝缘耐受电压真值。绝缘水平和绝缘试验是两个独立概念,但表征绝缘水平是用绝缘试验电压值,因此又是密切相关。这样会导致我们误把绝缘试验电压值等同于绝缘水平。同时材料也受外部运行环境因素影响其绝缘水平。

       一般地说,不同的被试品和不同的试验方法,就应相应地要求不同的试验电压值,才能使产品达到绝缘水平要求耐受电压真值。实际运行中电气设备是承受着多应力(电压、机械负载、温度变化、湿度、污染……等)综合作用累积效应影响。总之绝缘强度不是一个“固定值”,而是一个随机变量,即在某一定电压下有一个相应的绝缘击穿概率。因此我们不能把绝缘试验电压值完全等同于“绝缘水平。


来自西门工业子技术支持 高级专家