主题:无锡耐特森Modbs转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子1200PLC 案例简介: 建立Profinet连接,设定Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,IP要和Modbus转Profinet网关保持在同一网段。 进入Modbus转Profinet网关设备视图选择输入输出的总数据长度, 下载配置到PLC,打开Modbus转Profinet网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM。 设置Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致。
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将Modbus转Profinet网关轮询延时调大。在ModbusRTU上右键选择插入,在下级菜单中点击Node填写从站站号。 注意变频器的寄存器地址是从1开始,所以填写地址时候要进行偏移。
本例为波特率9600, 8数据位,1停止位,无校验,站地址设为1。 用03功能码读取地址3409(注意要填写十进制数)寄存器数量1个字(2字节)。 内存映射地址设置为0,表示数据会显示到I68,所以监控IW68会看到该寄存器数据,以此类推。写参数也如此,功能码换成06地址为C359(50009)写入2000HEX。 案例总结: |