主题:Smart200的即做主站又做从站的Modbus通讯

       2021年我有一个工程,配套有3台磁悬浮风机,也就是风机的转子(叶轮)运转时是悬浮在空气中的,和定子没有任何的接触,转子的转速很快,每分钟能达到30000转,妥妥的高科技。我要把3台磁悬浮风机的工作状态(电流、电压、风量、温度、流速等)传到中控室。

         我的控制系统是几套1500,所有几十个模拟量我全部采用通讯,我没有用1500的485模块,用了Smart200的ST20作为Modbus主站和所有的仪表、磁悬浮风机通讯。1500采用S7通讯采集Smart200的数据。采购磁悬浮风机时要求厂家的PLC采用Smart200的PLC,作为从站,供应商同意。

          磁悬浮风机到达现场后,发现他们的PLC的COM0口作为Modbus主站和他们的220KW的变频器、磁控器、仪表通讯。估计供应商为了合同勉强同意我们的要求,没有按照我们的要求进行生产。

           怎么办呢!

            有一天,突然我想到,好像Smart200从2.3版本开始,支持两个口同时进行Modbus通讯,我赶紧查资料,是的,两个口可以同时进行Modbus通讯,可以一个作为主站,另一个口作为从站,但是不能同时作为主站。我在磁悬浮风机的PLC上加了一个485通讯卡(COM1),这个口作为从站和我的Smart200通讯,工作正常。

            从这个事可以看出来,西门子在一些细节上是很严谨的,我用西门子这么多年,最大的感触就是西门子的通讯功能,是别的厂家要学习的。S7、Profinet、DP、Modbus、是无敌的。

                希望西门子再接再厉,永远做最好的产品。