技术论坛

 【跨新年】再诉SM338模块报警问题

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值:71712
发帖数:8024
精华帖:145
楼主    2023-01-31 15:26:42
主题:【跨新年】再诉SM338模块报警问题

再诉SM338模块报警问题

  昨天晚上,工厂值班员微信上发了一个信息,话说工厂一设备磁致位移传感器数据异常,到控制柜检查发现从站其中有一个模块红灯报警,图示:

  早上,一上班,拿上电脑及磁致位移传感器等可能的备件,第一时间赶到故障设备现场,与值班员沟通后,让值班员第一时间检查外部的连接线缆,是否存在外部磕碰伤之类的情况。由于该磁致位移传感器安装在设备的内部,检查拆卸非常麻烦,只能先排除外围的可能原因,我自己则开始硬件在线诊断,看SM338模块没有可疑的报警信息,只能拆开设备内部磁致位移传感器的安装部位。由于,早上在现场维修结束后,在收拾电脑时匆忙之中误删了几个准备发帖的截图,所以,无法再将当时的模块在线信息贴出来,只能用文字描述了。没有进一步的报警信息,只能打开设备内部磁致位移传感器安装部位。让工厂机修人员组织拆设备,拿专用的拆卸工具,我这边也抓紧修改因该磁致位移传感器数据超差引起的程序“保护”,让程序暂时能够手动可以操作。2个小时后,终于看到了磁致位移传感器,真准备拆下来用备件替换,一拿磁致位移传感器的航插部位,发现该位置压根没有拧紧到位,重新拧紧到位后,返回到触摸屏看该行程位置显示正常了。反复测试几次该油缸的动作,显示正常。于是,我重新修改回原来的控制程序,把临时处理“屏蔽”的程序删除后,重新下载再测试正常,维修结束。

小结:

 该SM338模块,当模块出现红灯报警,而在线诊断信息显示模块正常可用时,一般常见的是外部传感器故障,这个问题我10多年来,已经遇到过几起,基本均是外部传感器问题原因引起的,外部连接线缆开路和短路的各一起,模块自身问题仅仅只遇到过一起。相对,该模块组态简单、报警信息也不多见,稳定性比较高,是一款难得的数字量高速计数器模块。