技术论坛

 给大家出道题:LOGO!控制排水泵

返回主题列表
作者 主题
谷歌涂鸦
侠圣

经验值:4167
发帖数:80
精华帖:9
楼主    2014-10-19 10:34:58
主题:给大家出道题:LOGO!控制排水泵
要求:
1. A启A停:水位上升到高限位时,A泵启动排水;水位下降至低限位时,A泵停止。
2. B启B停:如果水位再次上升到高限位时,则B泵启动排水;水位下降到低限位时,B泵停止。这种交替运转的方式,可以使两台泵的磨损接近一致。
3. A主B补:水位上升到高限位时,A泵启动;如果在设定时限内,水位不能离开高限位,则B泵亦启动,两台水泵共同工作,在设定时限内,水位仍不能离开高限位,则报*开始闪烁;水位下降至低限位时,两台水泵停止。
4. B主A补:水位再次上升到高限位时,B泵启动;如果在设定时限内,水位不能离开高限位,则A泵亦启动,两台水泵共同工作,在设定时限内,水位仍不能离开高限位,则报*开始闪烁;水位下降至低限位时,两台水泵停止。
5. 防卡寸动:每隔一段时间,程序依次启动A、B泵,运转一个极短的时间(例如:1.5秒钟),这个功能可以防止水泵长期停止发生卡阻。
6. 手动自动:手动与自动之间可以自由切换;手动时可以分别控制A、B泵作试验运转。手动状态时,手动指示灯闪烁,提示此时处于手动控制状态。
7. B主A停: 当A泵发生故障进入保护状态时,程序自动将B泵切换为工作主泵;A泵退出交替运转的自动循环控制,手动亦无法启动;同时发出闪烁的报警信号。
8. A主B停: 当B泵发生故障进入保护状态时,程序自动将A泵切换为工作主泵;B泵退出交替运转的自动循环控制,手动亦无法启动;同时发出闪烁的报警信号。
谷歌涂鸦
侠圣

经验值:4167
发帖数:80
精华帖:9
2楼    2014-10-20 08:08:37
精华帖  主题:回复:给大家出道题:LOGO!控制排水泵
已经完成了,仿真还不错,可能不是很精简,苦于不能上传,很想请论坛高手们斧正。
之前没有想到简单的两台排水泵还可以有这样比较复杂的控制,一直都是使用简单的继电器控制的。可见,LOGO!的用途还是很多的,我经常挖空心思地寻找日常生活中哪一些控制流程还可以套上LOGO!。