 差压液位计失准问题

返回主题列表
作者 主题
执政官
新手

经验值:20
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2016-03-22 23:57:38
主题:差压液位计失准问题

我们厂里,有部分差压液位计,使用一段时间(半年到1年,1年半不等),便会在罐体抽真空状态下出现液位信号,真空度越高,液位信号越高,此前用附图方法解决该问题一段时间,最多也维持一年多,和厂内其他技术员交流时认为,可以使用雷达,但是罐体内有从罐顶中间安装的立式搅拌,搅拌叶轮在罐底,由于搅拌,估计会影响到液位检测

顺便提供一下液位计型号:

传感器:DS3 7MF4433-1EY02-2AB6-Z A02

远传组件:7MF4923-1ZJ07-5B-Z J1Y+V03

其中:

J1Y:flange connection to DRD DN65 PN40

Z V03 耐真空设计

工况为;

最高温度:90℃

介质;CIP,YE

生产设计要求抽取真空:0.2bar,(大气压状态是1bar)








您收到0封站内信:
×
×