精华帖  主题:回复:PDM在线更换定位器

 

 阀门定位器在线更换没有现场的文档,简单和您说一下操作的思路:


(1)建立PDM与原阀门定位器的通信,PROFIBUS PA总线或者HART通信均可以;

(2)将阀门定位器参数上载

(3)在PDM--Device- Initialization paramters菜单中,如下图所示,选择Read initialization data,可以看到原定位器的初始化参数,将该参数记录下来。

(4)安装新的阀门定位器,需要保持原来的机械位置,新定位器机械安装保持原样复原

(5)同步骤(1)建立PDM与新定位器的通信

(6)将已经上载的阀门定位器的参数下载到新的定位器中(注:因为这些参数中通常不包含初始化数据,所以通过步骤(7)单独下载初始化数据)

(7)在PDM--Device- Initialization paramters菜单中,手动写入原阀门定位的初始化数据,然后选择Write initialization data,将其写入到新的定位器中。

(8)最终调节一下滑动摩擦器(定位器下方的黑轮子)使阀位显示值和原定位器一致。